在固定消防水炮规范里规定:民用建筑室内用水量是40L/S。我现在每门炮的额定出水量20L/S,同时两门炮动作,出水量就是40L/S,水炮泵的流量取40L/S.审图所的说我的水炮泵的流量小了,水量计算应该是:最高最远的一门炮水出水量20L/S加上近一点可能同时动作的水炮处的水压所能造成的此水炮出水量,也就是说此门水炮的出水量不能在按20L/S计算,所以水炮泵的出水量要大于40L/S才够,就像喷淋计算一样。大家觉得应该是审图所说这样吗?
审图说的有道理,管道的水利计算原理都是一样的哦
回复
23楼
实际上道理都是一样的,只是消防炮也好,消火栓也好数量较少,其计算结果比基准流量(暂且这样说)大不了多少,常常不较真罢了。但喷淋头数量较多,其计算结果比基准流量大得多(常为1.3-2.0倍),这时就得较真了。不过你的审图是苛刻一些。
我同意
回复
24楼
不好意思,我还是第一次知道有消防炮这一灭火装置,哪位高手能给吾讲解一下?!不胜感激!!!还有,有《炮规》下载吗?
回复
25楼
我还从没有做过这方面的设计,可能我们这里的工程师都没有做过这方面的设计
回复
26楼
消防栓用水量是每个40L/s,而水枪出水量是20L/s,现在是两部水枪,也就是说用供水量应该是40L/s*2就是80L/s,所以你的消防水泵流量40L/s当然是小了!不知道我说的对不对?
回复
27楼
一共40L/s。
80 疯了……
回复
28楼
各抒其见啊。。。。。。。。。。。。。。。。
都是高手,没做过这方面的设计,不知道谁说的对?
回复
29楼
同意审图意见,因为用消防炮灭火的一般是比较危险的装置,还是安全最重要,选大点比选小点安全,不过也不要大太多。
回复
30楼
看看消防水炮规范吧
回复
31楼
我认为
根据40L/S 和扬程选定水泵
再由水泵扬程反推计算消防炮实际喷水量
这个应就是设计流量
回复