孤网自发电中高压系统和发电机的短路电流如何计算?
zhaolei6362622
2006年02月21日 21:29:33
只看楼主

我公司现在是孤网发电,自发自用。有6000KW发电机两台,3000KW发电机一台并列运行,电压为10KV。不知算不算有限大容量供电系统。发电机出口短路电流如何计算?高压保护如何计算?请教大虾。

我公司现在是孤网发电,自发自用。有6000KW发电机两台,3000KW发电机一台并列运行,电压为10KV。不知算不算有限大容量供电系统。发电机出口短路电流如何计算?高压保护如何计算?请教大虾。
liu80906
2006年02月21日 23:35:46
2楼
1.一台发电机出口短路电流:I1=In1/Xd"1 In--发电机额定电流,Xd"--发电机次暂态电抗
2.三台发电机出口短路总电流(10kV馈线出口短路)I=I1+I2+I3 。
回复
tcchezhong
2006年02月22日 07:59:25
3楼
电力发电一次设计手册中有计算方法和可查的表.
回复
zhaolei6362622
2006年02月22日 15:57:17
4楼
我没有书呀,我想知道具体的数据.不只大家可否提供呀?
回复
zhaolei6362622
2006年02月25日 21:17:01
5楼
提供数据的我给加分.急求!
回复

相关推荐