配电室电池充电器问题
shellee
shellee Lv.2
2010年12月02日 01:15:35
只看楼主

最近发现配电室里的电池充电器直流输出电流不断的"跳动",具体为从1安左右, 快速跳动增长至6 amp左右. 然后降至1安重复循环此过程,每5秒左右发生一次.检查了电池,没有发现异常,只有一个电池的电压略高2.44V,其他的都在2.25~2.3V. 在充电器直流输出电压端,也观察到,在电流跳动时,电压也有略为跳动(从136VDC 跳动到140V左右,然后降至136V)电池为富液型,一共60个,总输出为135VDC.

最近发现配电室里的电池充电器直流输出电流不断的"跳动",具体为从1安左右, 快速跳动增长至6 amp左右. 然后降至1安重复循环此过程,每5秒左右发生一次.

检查了电池,没有发现异常,只有一个电池的电压略高2.44V,其他的都在2.25~2.3V.

在充电器直流输出电压端,也观察到,在电流跳动时,电压也有略为跳动(从136VDC 跳动到140V左右,然后降至136V)

电池为富液型,一共60个,总输出为135VDC.

从来没有见过此类问题,电池该检查的都检查了,充电器不清楚可以从何查起.