设两台变压器,在两台变压器母线上设联络,当一台变压器故障,该变压器二级以上非消防负荷由另一台变压器供电,二级以上非消防负荷不设末端切换,这样能满足规范吗?(我看了好多规范都没见二级非消防负荷要末端切换)
设两台变压器,在两台变压器母线上设联络,当一台变压器故障,该变压器二级以上非消防负荷由另一台变压器供电,二级以上非消防负荷不设末端切换,这样能满足规范吗?(我看了好多规范都没见二级非消防负荷要末端切换)
12楼
没能完全看懂你的意思。
你理解的“末端切换”是指在设备处?
我理解的LZ所说的“末端切换”是指在最末端的配电箱处切换,我所说的末端也是指末端配电箱。
回复
13楼
供配电系统设计规范
3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。
条文说明3.0.7
只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回6kV及以上的专用架空线供电。这点主要考虑电缆发生故障后有时检查故障点和修复需时较长,而一般架空线路修复方便(此点和电缆的故障率无关)。当线路自配电所引出采用电缆线路时,应采用两回线路。
二级负荷的设备,按规范要求是宜由两回线路供电,即最好在末端配电切换。
但是也可以由1路供电,按条文说明的意思,当线路修复方便时,可用1路,但必须注意这条线路必须是专用,即放射式供电。
严重同意此观点
回复
14楼
111111111111111111111111111111111111111111111
回复
15楼
路过,了解了解
回复
16楼
同意2楼说法,非消防是可以的
回复
17楼
应该末端切换的,规范有要求
回复
18楼
哪儿来的规范?兄弟 别误导人了
回复
19楼
哥们,不要想当然!!
两回线路供电就是要求末端切换??
回复
20楼
规范不明确,最好是末端切换,但是不这样好像规范也没说不可。
回复
21楼
三级以上消防负荷除卷帘门等几个特例外,均需在末端控制箱处切换。
回复