二级以上非消防负荷,是否应该末端切换?
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2010年12月01日 20:10:31
只看楼主

设两台变压器,在两台变压器母线上设联络,当一台变压器故障,该变压器二级以上非消防负荷由另一台变压器供电,二级以上非消防负荷不设末端切换,这样能满足规范吗?(我看了好多规范都没见二级非消防负荷要末端切换)

设两台变压器,在两台变压器母线上设联络,当一台变压器故障,该变压器二级以上非消防负荷由另一台变压器供电,二级以上非消防负荷不设末端切换,这样能满足规范吗?(我看了好多规范都没见二级非消防负荷要末端切换)
免费打赏
finallin
2010年12月01日 20:28:25
2楼
这个非消防可以的
回复
daguang816
2010年12月01日 22:04:15
3楼
应该末端切换的,规范有要求
回复
xuxizhong
2010年12月02日 09:54:59
4楼
纠结了很久,就是找不到出自哪里。
回复
xuxizhong
2010年12月02日 10:05:12
5楼
请教是出自哪里,纠结了很久。
回复
boeing_s
2010年12月02日 10:23:33
6楼
没见哪本规范有要求过
回复
iamcmh
2010年12月02日 10:30:22
7楼
供配电系统设计规范
3.0.7 二级负荷的供电系统, 由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上 专用的架空线路供电。
条文说明3.0.7
只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回6kV及以上的专用架空线供电。这点主要考虑电缆发生故障后有时检查故障点和修复需时较长,而一般架空线路 修复方便( 此点和电缆的故障率无关)。当线路自配电所引出采用电缆线路时,应采用两回线路。

二级负荷的设备,按规范要求是 由两回线路供电,即最好在末端配电切换。
但是也可以由1路供电,按条文说明的意思,当线路 修复方便时,可用1路,但必须注意这条线路必须是 专用,即放射式供电。
回复
zzs584007
2010年12月02日 10:48:35
8楼
按双回路,或双电源 应切非消防电源。JGJ-16 2008
13.4.1.1消防联动的控制对象包括以下列设施。
5非消防电源的断电控制。
回复
boeing_s
2010年12月02日 10:54:14
9楼

两回路供电和末端切换完全是两个概念

不然规范里为什么同一个含义要用两个词来表示
回复
zzs584007
2010年12月02日 10:56:53
10楼
火灾自动报警系统设计规范
GB 50116-98 6.3.1.8
消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接警报着墨及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
回复
boeing_s
2010年12月02日 10:58:24
11楼
举个例子
民规JGJ16-2008
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末级配电箱处切换

两回路供电显然存在没有末端切换的情况
回复

相关推荐

APP内打开