xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2010年12月01日 20:10:31
只看楼主

设两台变压器,在两台变压器母线上设联络,当一台变压器故障,该变压器二级以上非消防负荷由另一台变压器供电,二级以上非消防负荷不设末端切换,这样能满足规范吗?(我看了好多规范都没见二级非消防负荷要末端切换)

设两台变压器,在两台变压器母线上设联络,当一台变压器故障,该变压器二级以上非消防负荷由另一台变压器供电,二级以上非消防负荷不设末端切换,这样能满足规范吗?(我看了好多规范都没见二级非消防负荷要末端切换)
免费打赏
lierning48
2016年04月19日 15:03:14
22楼
应该末端切换的,规范有要求
回复
he2014
2016年04月19日 16:00:35
23楼
谢谢楼主的分享
回复
rykinia
2016年04月19日 17:11:04
24楼
caochz603 发表于 2010-12-2 14:51 供配电系统设计规范3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二 …赞同!!!!!!!!!!!!!
回复
cswhanywn
2016年05月02日 11:54:55
25楼
学习中 不过还是不怎么明白
回复
a396673967
2016年05月02日 13:38:03
26楼
非消防负荷不用末端切换,可以参考一下生活泵房和消防泵房配电的区别
回复
ak0147
2016年05月03日 16:31:05
27楼
二级负荷,不一定要末端切换,可以设置母联柜,在变电所内切换。一台变压器坏了,可以上母联由另一台变压器带上,保证不断电就行。
双回路供电,仅仅对变电所的进线。
回复
fitman
2016年05月03日 16:36:39
28楼
常用规范中没有要求非消防负荷末端切换的(部分特殊设备除外)。只有部分专家意见有此要求(也多只限于重要的一级负荷)。
回复
caochz603
2016年06月13日 11:13:35
29楼
消防负荷要求末端切换,其他没关系的
回复
超级英雄智
2016年06月13日 15:28:52
30楼
过来学习的
回复