关于住宅三相电源入户问题
ronaldinho
ronaldinho Lv.3
2006年02月20日 14:49:46
只看楼主

现在,住宅使用三相电已经很常见了。但由于《技术措施》不推荐这种做法,出现了一些现实发展与《技术措施》的矛盾。 目前,有三种做法。1.每户住宅分别进三相电和单相电,设两个电表。2.每户住宅设三相电表,下出两路,一路去三相设备,一路为单相,去户内箱。3.每户住宅设三相电表,户内箱进线是三相的,户内箱出一路三相回路去三相设备,其余为单相回路,相序均匀分配。 以上三种做法,我觉得NO.3方式比较好,但却是违背《技术措施》的;NO.2方式户内会严重不平衡。NO.1方式甲方会非常不愿意,而且我本人觉得比较笨拙。

大家来探讨一下,怎麽做比较好?《技术措施》的规定是否有失偏颇?
免费打赏
lkl273582
2006年03月01日 09:50:49
22楼
技术措施上是这么说的“有三相用电的用户,三相电源只供设备专用”我想和NO.3并不违背啊,只是三种措施的相序平衡不好做!?请高手指教!
回复
ronaldinho
2006年03月01日 09:52:29
23楼
楼上的朋友大概没看明白,NO.2方式是指每户住宅为三相电源进线,设三相电表,电表下出两路(一路为三相的,一路为单相的),三相电的一路去住宅内三相设备,单相电(三相中的任一相)的一路去户内箱。户内箱出线就是接照明啦,插座啦等等。这样,户内一般用电都接在了一相上,而进线是三相电,当然户内会严重不平衡了,是吧?注意我说的是户内会严重不平衡,整个单元可以通过各户(电表下的那个单相回路)采用不同相来平衡,所以整个的配电系统并不会不平衡。我想,这样说应该清楚了吧?
回复
ronaldinho
2006年03月01日 10:05:20
24楼


这位朋友是切掉了原文的第一句,这样理解就有了偏差。原文是:“每户住宅应采用单相供电。有三相用电的用户,三相电源只供设备专用。”其实,严格的说NO.2和NO.3方式都是不符合这一要求的。
回复
wjjoly1
2006年03月01日 10:15:16
25楼
本人比较支持NO.3,但是我还是认为三相电不要进户的好!!现在的还不是必须在家里使用三相电的时候!
回复
bang339@co163
2006年03月01日 11:21:10
26楼
第一种是笨人的做法,第二种是外行人的做法.第三种是正常做法!
回复
ronaldinho
2006年03月01日 14:38:05
27楼


这位朋友,根据《技术措施》“每户住宅应采用单相供电。有三相用电的用户,三相电源只供设备专用。”严格来说,NO.2和NO.3方式都是不符合这一要求的。
通过几天来的学习,我的想法发生了根本的改变,现在我觉得NO.1的做法是有道理的,NO.2和NO.3方式都存在问题并且不符合规定,目前正在整理思路,待下回分解吧!
回复
antzts
2006年03月01日 19:31:35
28楼
NO.3有个问题,就是单相不平衡时的计量问题,三相表按高的相计量会多收费
回复
sonic_81
2006年03月01日 20:17:51
29楼

恩,明白了,确实是这样的。
不过如果按照技术措施的建议,那首先就把NO.3淘汰了,NO.2也同样。
看来最好还真得老老实实的用NO.1了?
回复
ronaldinho
2006年03月02日 16:35:24
30楼
以下是这几天来思考的结论,请大家指教。
一.根据《住宅设计规范》6.5.2-5条“每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;”NO.3方式户内箱为三相进线,则户内箱总开关应采用4极开关,而4极开关存在“断零”的隐患,一旦“断零”,并且此时三相不平衡,会造成家电烧毁。这大概是《技术措施》不允许住宅三相电源供电的主因吧,至于装修不专业造成的危险应该是次要的。
二.NO.2和NO.1方式都可以避免在户内箱使用4极开关,因此从技术上讲,都是符合《技术措施》的。但是依据《技术措施》原文:“每户住宅应采用单相供电。有三相用电的用户,三相电源只供设备专用。”那麽,严格的说NO.2也是不符合这一要求的。NO.2方式比NO.1方式省了一只电表,但电表容量和三相进线开关须按单相最大可能电流整定,因为住宅的三相设备很有可能不使用,这是一个缺陷。
三.NO.1方式从配电系统上,安全上,符合《技术措施》上是最合理的,但电表整整多了一倍,而占用墙面会多两倍。

从以上分析可以确定,NO.3方式确实不应采用。NO.2和NO.1方式我本人觉得可根据实际情况斟酌确定采用那一种较好。

不知分析是否正确,希望高手出来指正。
回复
nyh_2008
2006年03月02日 17:40:54
31楼
小弟有一疑问,600kva容量的功率我选用多粗的电缆?电缆的计算电流有没有公式或者规律?
请各位大侠指教!谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开