现有一楼房,已施工完毕,给电热水器(浴室)的电源为三相四线,即四芯电缆,但是到货的热水器要求电源为三相五线制,因为施工完毕,不好重新换电缆,不知道还有没有其它的更好的解决办法?
现有一楼房,已施工完毕,给电热水器(浴室)的电源为三相四线,即四芯电缆,但是到货的热水器要求电源为三相五线制,因为施工完毕,不好重新换电缆,不知道还有没有其它的更好的解决办法?
2楼
找个接地的地方吧!!!
回复
3楼
这个不好找啊?可以用导线直接引至室外吧?
回复
4楼
用一根线引至可靠的接地点
回复
5楼
看来必须要破坏墙体和屋面了?
回复
6楼
一般给的三相四线是三根相线加一根接地线,按照规范,零线又不可以单独的敷设,看来只有另外再布线了
回复
7楼
1.现有一楼房,已施工完毕--------------此楼没有PE线吗?????!!!!!
2.将PE线接至电热水器(浴室),电源用三相四线制供电!!
3.有三相四线制电源的说法,没有三相五线制电源的说法!——应把‘制’去掉。在这不是咬文嚼字。
回复
8楼
1、楼体装修完毕,肯定有pe线,但是暗敷。
2、敷设至设备处的电缆为预留(四芯)
3、接受批评。
回复
9楼
谁说一般的三相四线是三根相线一根接地线?
回复
10楼
安装3P+N漏电保护器,漏电小于30MA。:) :) :)
回复
11楼
这样可行?
回复