DW15万能断路器一次线三相进线电源侧是下端好还是上端好
wuchiqun
wuchiqun Lv.11
2012年05月30日 05:28:59
来自于断路器
只看楼主

如题!DW15万能断路器一次线三相进线电源侧是下端好还是上端好?

如题!DW15万能断路器一次线三相进线电源侧是下端好还是上端好?
免费打赏
lingxuct
2012年05月30日 08:47:09
2楼
有条件上进下出时,就应该上进下出。

为了柜子安装空间(母线布置合理),需要下进上出时,也是可以的。
回复
xiech123
2012年05月30日 08:48:58
3楼
学习了
回复
天空蔚蓝
2012年05月30日 09:52:48
4楼
看实际情况定,下进线二次电源也要改到下面
回复
硕硕
2012年05月30日 10:30:57
5楼
新型的看做排方便上下都行,老型号的下进线要降容的