膨胀水箱的容积计算公式我知道 可是计算膨胀水箱溶剂的时候:用水的体积膨胀系数*最大的水温变化值*系统的水容量 其中系统的水容量为:系统中管道和设备内总容水量,而这个总容水量我不会计算 我想请教总容水量的计算方法 因为除了风机盘管中的水量后 是否还要加上管路系统中的容水量?有没有更加简便的方法计算水箱的容积?不如知道总的冷量 直接估算出系统中膨胀水箱的容积?
膨胀水箱的容积计算公式我知道 可是计算膨胀水箱溶剂的时候:用水的体积膨胀系数*最大的水温变化值*系统的水容量 其中系统的水容量为:系统中管道和设备内总容水量,而这个总容水量我不会计算 我想请教总容水量的计算方法 因为除了风机盘管中的水量后 是否还要加上管路系统中的容水量?有没有更加简便的方法计算水箱的容积?不如知道总的冷量 直接估算出系统中膨胀水箱的容积?
2楼
看看老贴吧,用“膨胀水箱”在本论坛找一下就有。
因为太多人的观点不通!别误道了你。
回复
3楼
如果估算的话,大概每12KW对应1L的容量。
回复
4楼
楼上的是经验数据吗??学习下,呵呵
回复
5楼
可以根据面积估的,好象是1平方米1.2L吧,记的不是太清楚了
我现在基本都是根据经验估,不需要太大,规格1.4*1.4*1.2的基本都可以,呵呵
回复
6楼
这个问题我也想知道好久了,一直以来我都是用1立方的膨胀水箱,除非系统特别大才用2平方,因为我以前算过,1立方可以对于差不多1万多千瓦的冷量了
回复
7楼
我也不知道怎么算的
都是用1立方 小点的就用0.5立方 基本都没出现过问题!!!
回复
8楼
膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。
膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。
膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。
设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。
一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。
当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc
当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc
当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc
式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;
Vc——系统内的水容量,L。
回复
9楼
膨胀水箱体积的计算除了设备中的水量还要加上管路系统中的容水量,这是常规算法,不过我都用公司经验估算的,回头发给你
回复
10楼
自己看人家教授的答案吧
回复
11楼
这个在暖通空调简明设计手册中有啊,分为水空气系统和全空气系统,可以按照建筑面积估算系统的总水量,然后根据公式计算膨胀水箱的容积
回复