最近做了一个多层三级框架,二、三层由于层高的变化,出现了上层刚度的70%大于下层刚度(即薄弱层)的情况,总工要求采用减小上层柱截面,降低上层混凝土强度等级等措施消除薄弱层。我个人认为出现薄弱层时,只要进行相应的验算及采取一定的构造措施即可,没有必要完全消除薄弱层。不知各位遇到类似情况时如何处理?

2006年02月20日 11:19:45
2楼
总工说的没错,应该先想办法消除薄弱层,这样对结构的整体性会更好一些。