防火阀与风机的连锁关系?
gelizhong2009
Lv.5
2010年11月24日 08:50:27
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
70℃防火阀当温度达到70℃时防火阀关闭风机停止;280℃排烟防火阀当温度达到280℃时,是排烟防火阀关闭风机停止还是排烟防火阀打开风机启动呢?
70℃防火阀当温度达到70℃时防火阀关闭风机停止;280℃排烟防火阀当温度达到280℃时,是排烟防火阀关闭风机停止还是排烟防火阀打开风机启动呢?
免费打赏
qq1943
2010年12月01日 17:28:00
12楼
排烟防火阀关闭风机停止
7楼说的补风机连锁排烟机一起关闭 道理似乎讲得通 但是实际这样做的几乎没有 都是只设置了平时的送风机
回复
bluesky1686
2010年12月01日 18:52:21
13楼
消防补风机是应该和排烟风机联锁开停的
回复
andrew163
2010年12月11日 15:06:51
14楼
7楼解释的比较好。
回复
liujin.co.163
2011年08月28日 13:04:28
15楼
个人对你的观点很赞同
回复
zheliu410409
2013年07月07日 13:47:30
16楼
嗯,嗯,懂点点了
回复
上一页
相关推荐
暗装防火阀安装要注意什么?
建筑消防给水
2023-07-10 11:23:40
关于防排烟系统中防火阀等常开常闭问题的探讨
通风排烟
2023-06-30 13:34:43
通风、空气调节系统的风管防火阀设置,很多设计师都做得不合理!
暖通施工图
2023-06-29 11:03:32
暖通空调材料排烟防火阀如何验收?
通风排烟
2023-03-07 09:46:27
防火阀、排烟防火阀、排烟阀、排烟口、补风口、加压送风口的区别
通风排烟
2023-03-03 16:01:22
防火阀和排烟防火阀及排烟阀的辨析
通风排烟
2023-02-22 10:51:32
防排烟防火阀与回风口的相连接
建筑消防给水
2023-02-21 09:03:20
防火阀在不同位置的安装示意图
建筑消防给水
2023-02-09 09:47:33
所有排烟防火阀都要“联锁”关闭排烟风机?
通风排烟
2023-01-10 11:14:38
“排烟防火阀联锁关闭风机”的几个争议!
建筑消防给水
2023-01-09 13:59:29
排烟防火阀的种类及功能
通风排烟
2022-11-30 10:19:35
防火阀、排烟阀、排烟防火阀的辨析
建筑消防给水
2022-11-21 13:21:58
暖通空调系统中防火阀的设置技巧
通风排烟
2022-11-16 15:54:39
防火阀设计工程中合理使用
通风排烟
2022-11-11 17:27:52
人防工程通风防火阀设置
通风排烟
2022-11-10 21:41:27
求帮助,暖通专业,这个穿楼板处的防火阀尺寸应该是多少,竖井管为1600*400.
通风排烟
2022-11-06 09:12:19
风管软接头、防火阀的问题
中央空调
2022-11-04 15:42:56
防火阀各部件之间的缝隙
中央空调
2022-11-04 15:02:49
【微视频】加压送风管道到底要不要设置防火阀?
电气工程原创版块
2022-11-04 09:21:02
防火阀的规格及设置要求
电气工程原创版块
2022-11-04 09:19:56
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开