70℃防火阀当温度达到70℃时防火阀关闭风机停止;280℃排烟防火阀当温度达到280℃时,是排烟防火阀关闭风机停止还是排烟防火阀打开风机启动呢?
70℃防火阀当温度达到70℃时防火阀关闭风机停止;280℃排烟防火阀当温度达到280℃时,是排烟防火阀关闭风机停止还是排烟防火阀打开风机启动呢?
2楼
关闭风机停止
回复
3楼
70℃时平时送排风系统关闭,排烟风机和正压风机开启;280℃时,排烟风机和正压风机关闭
回复
4楼
正压风机不会等到280℃时才关闭的
回复
5楼
没做过,消防这套我老是搞不清楚。
回复
6楼
防火阀有70度和280度的,看设备那边是怎么设置的,总的来说,就是防火阀的易熔片温度达到这两个值时,实现所设置设备的停止或关闭。
回复
7楼
看到的相关分析和结论,请参考:
如果当时设置了送风机房,该机房应采用耐火极限不小于2.00h的隔墙和耐火极限不小于1.50h的楼板与其他部位隔开。此时送(补)风机与着火区是隔开的,此时送(补)风机房入口处设置70℃防火阀即可,由于补风管内送入低温的新风,防火阀不会很快熔断,不影响排烟使用,只有在排烟风机前的280℃防火阀熔断后,补风系统才能联锁停机。
如果当时未设置送(补)风机房,此时送(补)风机与着火区是连通的,送(补)风机本身受到烟火威胁,送风温度极易达到70℃,此时关闭防火阀及送风机,而此时排烟温度尚未达到280℃,这样会造成还在排烟时却已经没有补风了,因此此时送风机出口处应设置280℃防火阀。为了避免造成排烟风机关闭而补风风机继续运行的情况出现,应对补风机与排烟风机联锁控制,即排烟风机后的280℃防火阀关闭后,补风机后的280℃防火阀跟着一起关闭,排烟风机与补风机一起联锁关闭停止运行。
回复
8楼
学习了 ,7楼讲解很透彻啊
回复
9楼
学习了 ,7楼讲解很透彻啊
回复
10楼
针对送风机设置70度防火阀还是280度防火阀还只存在争议。我个人意见,即使送风机不设置风机房(当然这样做不合理),也应设置70度防火阀,主要是由于防火阀的熔断装置是在风管内部,如果送风机在开启的时候,即使其周围温度较高,但由于室外新风的冷却作用,其温度也不应该会太高。
回复
11楼
顶,七楼说的很好,学习!