本人正在设计一栋40多米的公共建筑,裙房4层,其防烟楼梯间及合用前室均无外窗,我现在对合用前室设了正压送风,而防烟楼梯间没有设置,因我看到规范条文及解释上讲的是:靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2,开窗面积能在五层内任意调整。但规范上举例是讲的3层裙房的情况。而我现在项目的情况是裙房1-4层的防烟楼梯间无外窗,但5层有2.7m2可开窗面积,个人认为应该可以不设正压送风就可以满足要求了,请教不知道大家怎么看的?
现行国标:开窗面积能在五层内任意调整,所以本防烟楼梯间可自然排烟
回复
3楼
谢谢!!!现在是施工图审查的时候提了,但也没要我修改,说是1-4层无外窗又没有设送风,应说明理由,搞的我莫名其妙的。
回复
4楼
我现在答复审图的,只要不是百分之百把握的,我多会跟审图的沟通。
有时候一些个人认为很常规的问题,审图的也不一定认同。譬如剪刀梯每层设加压风口,有位专家就一定要每隔二至三层,也一样没脾气。
回复
5楼
解释一下应该是可以的。
如果在我们这边,还需要在防排烟设计章节加一句,防烟楼梯间自然排烟,第五层可开启外窗面积大于2平米。要重新出图。
[
本帖最后由 toplhc 于 2010-11-23 15:52 编辑 ]
回复
6楼
是的,如果开始在设计说明里面说明一下:防烟楼梯间自然排烟,第五层可开启外窗面积大于2平米,可能就会好些,因为我第五层也是出图了的(但是没有标明窗户大小),所以就忽略了没说明一下。
回复
7楼
在学习中,是不是说这个规定在裙房可以,在塔楼就不可以?
顺便说一下,好像加压送风一般是2层一个即可。
不对的地方还请指正。谢谢
回复
8楼
开窗任意调整有问题吧好像,我们这里调整可以但是顶层必须能开窗。
上海的规范有这条:
3.2.1 靠外墙的敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间每五层内自然通风面积不应小于2.00m2,并应保证该楼梯间顶层设有不小于0.80m2的自然通风面积。
回复
9楼
这仅仅是上海。
说明中写清楚很有必要,免得以后很多的麻烦,我现在说明2、3张A1常有
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2010-11-25 08:24 编辑 ]
回复