12楼
自动喷水灭火系统设计规范
Code of design for sprinkler systems
GB 50084—2001
(2005 年版)
6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
回复
13楼
如果跨越防火分区了话,到时候真的发生火灾了,不能确定到底是那个防火分区发生了火灾了,不好监控
回复
14楼
如果跨越了防火分区,发生火灾时会造成误报警。例如:防火分区一内的喷淋支管分支到防火分区二,假如该位置发生火灾喷头动作则报警主机显示报警区域为防火分区一,对火灾的控制就会有一定的影响。操作人员也会误判断而导致人员疏散、灭火等错位、滞后。
回复
15楼
有点纳闷 肯定没看规范:lol :lol :lol
回复
16楼
晕了,高层建筑,你不跨防火分区,喷淋管如何上去!!
回复
17楼
采用防火圈以及阻火材料填充洞口~!
回复
18楼
呵呵,不能跨啊
回复
19楼
学习了:):)
回复