喷淋部置跨越不同防火分区,违犯了那条规范?

喷淋部置跨越不同防火分区,违犯了那条规范?
yanlchou
2010年11月22日 17:01:33
2楼
朋友帮帮忙:handshake
回复
idonglei517
2010年11月22日 17:57:40
3楼
自动喷水灭火系统设计规范

Code of design for sprinkler systems

GB 50084—2001

(2005 年版)

6.3.1 除 报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。

[ 本帖最后由 idonglei517 于 2010-11-22 18:00 编辑 ]
回复
idonglei517
2010年11月22日 17:59:21
4楼
6.5.1 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置, 其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。末端试水装置和试水阀应便于操作,且应有足够排水能力的排水设施。
回复
yanlchou
2010年11月23日 14:59:30
5楼
谢谢朋友的帮助:handshake
回复
zhupengfei06463
2010年11月23日 22:56:50
6楼
学习了。。谢谢 !
回复
打杂工人
2010年11月23日 22:59:47
7楼
学习中、、、
回复
babaluosha
2010年11月29日 11:44:10
8楼
呵呵呵呵呵 喷淋系统要是跨越防火分区 那么防火墙上的洞 怎么处理
回复
swgy_4251
2010年11月29日 17:26:29
9楼
喷淋主管可以跨越防火分区,但喷淋支管不能与邻近的支管共用,如果这样就违反了每个防火分区都要设置水流指示器和信号阀的规定。
回复
weiguoli520
2010年11月30日 10:52:56
10楼
不同的防火分区分开设置水流指示器……
回复
yanlchou
2010年11月30日 14:54:09
11楼
:handshake 谢谢朋友的帮助