现在遇到一个问题 ,实际当中是不推荐使用的,只进行理论分析两台流量相同扬程相同的水泵与不同阻力不同的设备串联后并联运行,具体情况如图:关闭阀门2,开启1#水泵,那么压力表显示压力为15m;关闭阀门1#,开启阀门2#,开启2#水泵,则压力表为13m,设水泵扬程为20m,流量为30,水泵特性曲线为平滑曲线类型,则在电动三通阀不做调整的情况下,同时开启水泵1#和水泵2#,压力表的读数应该是如何变化的,应该如何计算呢,应该是多少呢,请各位大大帮忙啦

现在遇到一个问题 ,实际当中是不推荐使用的,只进行理论分析
两台流量相同扬程相同的水泵与不同阻力不同的设备串联后并联运行,具体情况如图:关闭阀门2,开启1#水泵,那么压力表显示压力为15m;关闭阀门1#,开启阀门2#,开启2#水泵,则压力表为13m,设水泵扬程为20m,流量为30,水泵特性曲线为平滑曲线类型,则在电动三通阀不做调整的情况下,同时开启水泵1#和水泵2#,压力表的读数应该是如何变化的,应该如何计算呢,应该是多少呢,请各位大大帮忙啦 并联水泵示意图.jpg

并联水泵示意图.jpg

免费打赏
riminton
2010年11月18日 17:12:28
2楼
电动三通阀等比例还是等百分比,开度多少,“则在电动三通阀不做调整的情况下”指的是什么意思
回复
fine_2009
2010年11月18日 17:48:29
3楼
压力表读数应该大于15米,一般会小于20米,特殊情况下也会出现大于20米的可能(因为水泵扬程此时一般会增大,增大多少不知道)。
至于计算,因为涉及具体水泵的性能曲线,这个情况好象没法计算。
回复
zhangkang915816
2010年11月18日 18:25:53
4楼
1、两台性能参数相差较大的泵、风机并联时,必然有一台泵成为另一台的负载,耗电量上去了,扬程和流量不会增加。即,性能参数相差较大的泵或者风机联合运行不利于运行的提高,所以并联运行应选择性能参数接近或者相同的设备。
2、两台性能参数相差较大的泵或者风机串联时,必然存在一个泵成为另一泵的负载。也不利于运行的提高。
综上所述,无论是泵(风机)的串联还并联都要选择性能参数相近或者相同的设备,负责白消耗了电能,对流量和扬程没有贡献。
这里不太好画性能曲线的,建议查阅一下泵与风机相关书籍!
回复
potxueer125
2010年11月18日 19:20:24
5楼
电动三通阀等比例还是等百分比,开度多少,“则在电动三通阀不做调整的情况下”指的是什么意思

这个目前还不涉及到等比例或者等百分比以及开度的问题,考虑的有些复杂啦。 电动阀不做调节的意思就是三通阀的两个进水口在流量 不变的情况下,阻力不会发生变化的意思
回复
potxueer125
2010年11月18日 19:30:00
6楼
谢谢回复
两个完全相同的水泵并联的情况下,扬程应该大于其中任何一个,但是增幅不会很大。

在不相同的情况下,好像确实有些复杂,特别是在无法明确水泵特性的曲线情况下,但是我感觉应该在15m以上,不知道大家是什么看法,至少得到了一个 一致意见 先说个谢谢 欢迎其他人多提意见
回复
potxueer125
2010年11月18日 19:36:24
7楼
谢谢斑竹回复

这种方式确实在实际中是不推荐的,存在很大的缺陷,目前来看好像精确计算数值范围其实也是很困难的一件事情。

之所以提出这个问题,是因为在某些场合这种组合方式恰恰能解决其他的难题,如果能够精确计算出压力变化的话,就能够衡量出采用此种方式解决某些问题的时候,是否值得。

另外,能够判断压力变化的话,结合电动三通阀的阻力特性,就可以设置电动三通阀的调节方式,通过程序精确控制实现对外压力输出,以及确定三通阀开度的调节上限与下限
回复
lishubing12345
2010年11月18日 20:01:32
8楼
这个题比较容易,三通阀的限流为2米,系统阻力在第一种情况为,5米,第二种为8米,这样可以求出管的阻力系数S,S是不变的,再把两个水泵并联,水量知道,就可以求出所需的答案了.
回复
potxueer125
2010年11月18日 20:38:27
9楼
谢谢回复
按照您的方式
第一种情况计算出直通情况下的阻力系数S1
第二种情况下计算出三通情况下的阻力系数S2
那么两种同时开启的阻力系数S是多少呢?

我认为这道题的核心问题应该是两个并联压头相互作用后的结果问题,不知道我说的对不对 欢迎下面的指正
回复
fine_2009
2010年11月19日 11:00:11
10楼
8楼想的简单了,没有水泵性能曲线这个肯定不能算,你说的知道流量,上哪儿找流量去?
即使有了水泵性能曲线,也不是S1,S2那么简单,你没看到还有共同的管段S3吗?
回复
fine_2009
2010年11月19日 11:03:30
11楼
另外,如果再扣的细一些,这个压力表读出的是静压,不是全压。如果做水力计算,仅仅靠静压是不行的,还需要了解动压,至少,水泵前后及各管段管径是多少,相应的动压如何转换还是要的。