这是我看到的一个人防地下室外墙侧壁大样与地下室顶板交接的部分。很多地方看不明白。不知道有没有人人防地下室外墙侧壁是按这个大样施工或设计的。希望能指导一二。问题一:与顶板交接部分250X600的梁是属于暗梁还是边框梁,做什么用。这个问题一直搞不清楚,首先边框梁的截面宽度一般要大于墙厚,因此按定义应该属于暗梁。可是暗梁的钢筋布置一般是墙纵筋和梁箍筋在同一个层次。而图中的墙纵筋是从梁的两根纵筋中穿过的,有些像边框梁的钢筋布置方式。谁能说下设计者要求这样布置钢筋的意图。小弟不甚感谢。
问题二:与顶板交接部分250X600的梁是否一定要布置于墙板交接处,能否设置在墙中某一位置。
问题三:板要锚入梁中吗,还是可以锚入墙上。
问题四:墙纵筋(没有再往上伸)是否要伸入板内,伸入长度多少。这里又涉及到另两个问题:一、因为人防地下室是局部有走管处降板的做法,如果要求墙纵筋是否要伸入板内,即局部墙和梁要随板一起往下降,那么粱就要断开布置,这样有没有影响。二、墙上部的挡土要怎么做?用砖墙?(室内外有300mm的高差)
[
本帖最后由 linf23 于 2010-11-18 19:03 编辑 ]
22楼
就是暗梁,湖北省地基规范11.4.4条对此有详细要求,图中暗梁纵筋似乎略大了点,没有必要。作用的话,楼上各位都说了,起个环箍的作用。
回复
23楼
个人觉得画法有误,人防墙应属于受弯构件,墙纵向钢筋应在外侧,水平钢筋应在内侧
回复
24楼
我猜整个地下室的墙壁有一个暗框。这样整个侧壁板受力就和双向板一样,这样就比较合理了。
回复
25楼
就是构造作用
回复
26楼
感谢版主把帖子放到了封面上。
已经请教了设计者,是一条暗梁。按定义来说的确是没有露角那应该就属于暗梁了,虽然配筋比较大。但设计意图应该还是处于框梁考虑,加强墙板交接处刚度,并希望能形成边框。墙纵筋从梁纵筋中过是为了起到一个束缚的作用。无论是暗梁还是边框梁都是属于墙的一部分,所以规范都要求墙筋伸入板内,03G101图集中也有此类画法。
不过施工中的做法是墙纵筋和梁箍筋处于同一层面,处于两点考虑:一、这是图集中规定的暗梁配筋布置,陈青来教授答疑中有说明;二、墙纵筋在边缘构件处要继续往上伸,按大样中的布置方式会造成上部边缘构件一侧保护层过大,减小了有效宽度。
我们这边人防做法无管道层,就走管处局部降板。工地上处理方法是局部暗梁整跨加高,让板内锚入暗梁内。这种做法虽然会使局部墙纵筋无法锚入板内,但是避免了局部暗梁断开,应该更有利于受力。
感谢大家的帮忙,让我启发很大。
工地做法示意图:
暗梁同板一起降会出现的问题:
回复
27楼
暗梁同板一起降,上面的部分还是地下室墙噶~:victory:
回复
28楼
墙继续往上伸就锚不到板里了~
回复
29楼
我认为是暗梁,上面有人说了是个环箍,加强节点的整体,定然设在墙板交接处
墙纵筋按101图集锚入板内
回复
30楼
一、梁是暗梁,起的是将楼层荷载传到扶壁柱上的作用。因为一般外墙侧壁计算假定的模型中没有考虑墙顶竖向荷载,所以需要设此暗梁。
二、既然传递的是楼层的荷载,当然要设在跟板相交处。
三和四、按人防图集,墙筋伸入板内,板筋伸入墙内,计算锚固时不考虑暗梁作用。
回复
31楼
个人同意9楼看法,具体是否框梁,见图中说明
回复