请教人防地下室外墙侧壁的几个问题
linf23
linf23 Lv.2
2010年11月18日 15:41:12
只看楼主

这是我看到的一个人防地下室外墙侧壁大样与地下室顶板交接的部分。很多地方看不明白。不知道有没有人人防地下室外墙侧壁是按这个大样施工或设计的。希望能指导一二。问题一:与顶板交接部分250X600的梁是属于暗梁还是边框梁,做什么用。这个问题一直搞不清楚,首先边框梁的截面宽度一般要大于墙厚,因此按定义应该属于暗梁。可是暗梁的钢筋布置一般是墙纵筋和梁箍筋在同一个层次。而图中的墙纵筋是从梁的两根纵筋中穿过的,有些像边框梁的钢筋布置方式。谁能说下设计者要求这样布置钢筋的意图。小弟不甚感谢。

侧壁大样2.jpg

问题二:与顶板交接部分250X600的梁是否一定要布置于墙板交接处,能否设置在墙中某一位置。

问题三:板要锚入梁中吗,还是可以锚入墙上。

问题四:墙纵筋(没有再往上伸)是否要伸入板内,伸入长度多少。这里又涉及到另两个问题:一、因为人防地下室是局部有走管处降板的做法,如果要求墙纵筋是否要伸入板内,即局部墙和梁要随板一起往下降,那么粱就要断开布置,这样有没有影响。二、墙上部的挡土要怎么做?用砖墙?(室内外有300mm的高差)

[ 本帖最后由 linf23 于 2010-11-18 19:03 编辑 ]

侧壁大样2.jpg

免费打赏
wang_zixun
2010年11月21日 17:28:31
12楼
收口钢筋没必要那么大吧?
回复
blue03226
2010年11月21日 18:27:43
13楼
这个应该是暗梁吧!
暗梁,可做也可不做。
但是你这个侧壁是250而已,做一个暗梁,可以提高底板和墙的连接性。
回复
zjykhj
2010年11月21日 20:32:49
14楼
如果是桩基的话,我也一般设暗梁,作为考虑墙的受力类似深梁考虑,扩大配筋范围,只是配筋和箍筋没这么大。
回复
cao1235194
2010年11月21日 21:22:47
15楼
look~xiexie
回复
jiayaol
2010年11月21日 22:31:36
16楼
也就是瞎做,前辈有做的,后面跟着抄的
回复
chenandy
2010年11月21日 23:03:23
17楼
应该是做为框梁。即作为墙的水平向支撑。
暗梁配筋通常都是构造。这里显然不是暗梁。虽然梁宽和墙厚相同。这是我的看法。
仅供参考
回复
d8660
2010年11月22日 08:37:17
18楼
我的看法,墙体配筋一定是以板做锚固的,因为你计算是考虑板厚大小来决定简支或固端的,而且梁并没有考虑墙体传来的水平力呀!,墙顶梁应该是暗梁,配筋应该是拍脑袋出来的,可以做小点
回复
haha9908
2010年11月22日 09:55:02
19楼
1.暗梁,配筋按构造走即可,梁高取墙厚的2倍
2.板筋的锚固按正常走即可,楼主说的问题不明白
3.墙体纵筋是否锚入板内分情况:有暗梁的话锚入暗梁内即可;五暗梁的话应锚入板内
4.楼主可能没有做过带人防的地下室,有管道层供管道穿越,顶板无需局部降板
回复
zhanjun
2010年11月22日 10:40:39
20楼
就是暗梁,湖北省地基规范11.4.4条对此有详细要求,图中暗梁纵筋似乎略大了点,没有必要。作用的话,楼上各位都说了,起个环箍的作用。
回复
lxy216223
2010年11月22日 12:21:41
21楼
不大很清楚呀,
回复