疑惑:高层建筑,实际设计中是否允许防烟楼梯间的两个门都开向一个和用前室
wyh197802
wyh197802 Lv.5
2010年11月17日 18:31:01
只看楼主

高层建筑,实际设计中是否允许防烟楼梯间的两个门都开向一个和用前室,高规条文解释说不能采用,更不能推广。但有的人说可以放宽,也可以把防烟楼梯间的两个门都开向一个和用前室。请高手赐教

高层建筑,实际设计中是否允许防烟楼梯间的两个门都开向一个和用前室,高规条文解释说不能采用,更不能推广。但有的人说可以放宽,也可以把防烟楼梯间的两个门都开向一个和用前室。请高手赐教
免费打赏
922122
2010年12月10日 17:17:05
2楼
有的地方消防住宅是允许三合一前室的,
公建就不行
回复
ar_gugu
2010年12月13日 17:38:24
3楼
这种情况是不允许的。三合一前室就几乎失去了做两个疏散楼梯的意义了。对于消防是很不利的。至少有一个楼梯是单独的前室。
回复
nosuperman
2010年12月14日 15:05:53
4楼
不合理。三合用前室的话只有一个安全出口或疏散出口。
回复
doricor
2011年01月10日 20:50:46
5楼
同意三楼和四楼的说法。
回复
922122
2011年01月11日 10:16:41
6楼
现在很多地方的消防是认可住宅三合一前室的,公建是坚决不允许的