疑惑:高层建筑,实际设计中是否允许防烟楼梯间的两个门都开向一个和用前室
wyh197802
Lv.5
2010年11月17日 18:31:01
来自于
注册建筑师
+
关注
取消关注
只看楼主
高层建筑,实际设计中是否允许防烟楼梯间的两个门都开向一个和用前室,高规条文解释说不能采用,更不能推广。但有的人说可以放宽,也可以把防烟楼梯间的两个门都开向一个和用前室。请高手赐教
高层建筑,实际设计中是否允许防烟楼梯间的两个门都开向一个和用前室,高规条文解释说不能采用,更不能推广。但有的人说可以放宽,也可以把防烟楼梯间的两个门都开向一个和用前室。请高手赐教
免费打赏
922122
2010年12月10日 17:17:05
2楼
有的地方消防住宅是允许三合一前室的,
公建就不行
回复
ar_gugu
2010年12月13日 17:38:24
3楼
这种情况是不允许的。三合一前室就几乎失去了做两个疏散楼梯的意义了。对于消防是很不利的。至少有一个楼梯是单独的前室。
回复
nosuperman
2010年12月14日 15:05:53
4楼
不合理。三合用前室的话只有一个安全出口或疏散出口。
回复
doricor
2011年01月10日 20:50:46
5楼
同意三楼和四楼的说法。
回复
922122
2011年01月11日 10:16:41
6楼
现在很多地方的消防是认可住宅三合一前室的,公建是坚决不允许的
回复
相关推荐
地下防烟楼梯间的自然通风条件是什么?
通风排烟
2020-03-19 15:03:41
建筑高度小于24m的四层公建,防烟楼梯间和前室分别机械加压送风计算。
通风排烟
2019-09-05 00:43:41
建筑防烟排烟规范中前室与楼梯间加压送风问题
通风排烟
2019-06-06 13:59:57
地下防烟楼梯间自然通风条件
通风排烟
2018-09-26 11:50:58
住宅防烟楼梯间有两个门,按新排烟规范怎么计算加压送风量
通风排烟
2018-08-03 09:07:11
防烟楼梯间前室机械防烟的设置
通风排烟
2017-11-15 09:28:00
阳台、凹廊能否作为防烟楼梯间前室?
建筑方案设计
2017-11-09 16:12:48
防烟楼梯间前室的防火墙能改吗?
公装设计
2017-10-31 17:53:06
不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间
通风排烟
2017-09-26 10:00:54
关于楼梯间前室防烟问题
建筑方案设计
2017-09-06 21:13:56
一类高层公共办公楼建筑防烟楼梯设置问题??
公共建筑设计
2017-07-21 09:35:10
防烟楼梯间如果在一层是三跑楼梯 那一层前室怎么做排风和上面连通?
通风排烟
2017-07-11 22:10:29
防烟楼梯间及其前室正压送风问题
通风排烟
2017-07-05 17:47:13
防烟楼梯间与普通楼梯间,消防电梯间与普通电梯间如何区分?
通风排烟
2017-06-27 09:36:23
防烟楼梯间前室、消防电梯间前室采用自然排烟的开窗面积相关问题
通风排烟
2017-05-13 19:15:19
注册消防工程师如何辨别疏散楼梯间VS封闭楼梯间VS防烟楼梯间的关系!
注册消防工程师
2017-05-09 10:05:16
甲类车间封闭楼梯间是否要做防烟?
通风排烟
2017-04-01 10:23:08
防烟楼梯间和前室防烟问题
通风排烟
2017-02-20 20:04:56
22米高的办公楼封闭楼梯间机械防烟问题
通风排烟
2017-01-06 11:05:36
请教关于雨水横管跨越防烟楼梯间问题
建筑消防给水
2017-01-05 19:02:11
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开