各位dx有谁知道消防强电强切是怎么做的,我知道消防那里是一个模块,接出四条线,俩条线24伏直流输出,两条回答信号线,强电这边怎么做?

各位dx有谁知道消防强电强切是怎么做的,我知道消防那里是一个模块,接出四条线,俩条线24伏直流输出,两条回答信号线,强电这边怎么做?
免费打赏
pdlbao
2010年11月18日 23:14:49
12楼
非消防回路开关上加MX(分励脱扣器),消防模块是相当一个继电器,用消防信号控制输出常开节点的闭合,控制回路需外接电源,220或24V都可以,同时用无源节点返回信号。
正解!现在都是模块化生产了
回复
阁中帝子
2010年11月19日 11:04:02
13楼
模块送去弱电信号,分励脱扣断开断路器
回复
boeing_s
2010年11月19日 11:57:23
14楼
基本上就是9楼的说法
lz还需要注意一个消防的模块能同时动作多少个分励脱扣器,存在个功率大小问题,需要消防厂家和柜厂的人配合解决
别信号出去了,十几个分励动不了,就出事了
回复
dugu114
2010年11月19日 12:25:58
15楼
同意楼上DX的观点 赞
回复
pengshiquan
2011年06月23日 20:43:45
16楼
谢谢帮助再见
回复
jyu112
2015年08月13日 11:45:07
17楼
郁闷啦哈哈没看明白
回复
jyu112
2015年08月13日 11:50:00
18楼
谁可以来一个图纸
回复
hanzhg54
2015年08月13日 12:46:27
19楼
哈哈,我这里有一个建筑物是前些年设计的,消防强切用的是接触器,就是在楼层配电箱前面加了一个接触器,由于接触器长期运行很快就坏掉了,最近维护准备换成塑壳断路器。