消防强电强切问题
sawcm
sawcm Lv.2
2010年11月16日 18:21:08
只看楼主

各位dx有谁知道消防强电强切是怎么做的,我知道消防那里是一个模块,接出四条线,俩条线24伏直流输出,两条回答信号线,强电这边怎么做?

各位dx有谁知道消防强电强切是怎么做的,我知道消防那里是一个模块,接出四条线,俩条线24伏直流输出,两条回答信号线,强电这边怎么做?
免费打赏
sawcm
2010年11月16日 19:24:55
2楼
没人知道吗?
回复
无止境
2010年11月16日 20:29:56
3楼
被切的开关上带一个脱口线圈
回复
chenxue1985716
2010年11月16日 21:04:36
4楼
分励线圈 ··具体是怎么个 情况 没仔细看过
回复
无人喝彩
2010年11月16日 21:07:08
5楼
强电断路器加分离脱口线圈即可,不过要求线圈是24V或者通过继电器保存功能
回复
dzkdzk
2010年11月16日 21:11:53
6楼
你可以好好看下火灾自动报警图集,上面有具体做法。
回复
sawcm
2010年11月17日 20:34:18
7楼
就是在断路器上加装一个电磁脱扣器?
回复
jiaoqibin
2010年11月18日 14:56:38
8楼
加分离脱扣器
回复
honxs
2010年11月18日 20:38:41
9楼
非消防回路开关上加MX(分励脱扣器),消防模块是相当一个继电器,用消防信号控制输出常开节点的闭合,控制回路需外接电源,220或24V都可以,同时用无源节点返回信号。

[ 本帖最后由 honxs 于 2010-11-18 20:52 编辑 ]
回复
honxs
2010年11月18日 20:56:21
10楼
看附图,是变电所低压柜非消防负荷开关的二次图
回复
zfhwlr
2010年11月18日 21:20:28
11楼

同意这么回复。