各位dx有谁知道消防强电强切是怎么做的,我知道消防那里是一个模块,接出四条线,俩条线24伏直流输出,两条回答信号线,强电这边怎么做?
各位dx有谁知道消防强电强切是怎么做的,我知道消防那里是一个模块,接出四条线,俩条线24伏直流输出,两条回答信号线,强电这边怎么做?
2楼
没人知道吗?
回复
3楼
被切的开关上带一个脱口线圈
回复
4楼
分励线圈 ··具体是怎么个 情况 没仔细看过
回复
5楼
强电断路器加分离脱口线圈即可,不过要求线圈是24V或者通过继电器保存功能
回复
6楼
你可以好好看下火灾自动报警图集,上面有具体做法。
回复
7楼
就是在断路器上加装一个电磁脱扣器?
回复
8楼
加分离脱扣器
回复
9楼
非消防回路开关上加MX(分励脱扣器),消防模块是相当一个继电器,用消防信号控制输出常开节点的闭合,控制回路需外接电源,220或24V都可以,同时用无源节点返回信号。
[
本帖最后由 honxs 于 2010-11-18 20:52 编辑 ]
回复
10楼
看附图,是变电所低压柜非消防负荷开关的二次图
回复
11楼
同意这么回复。
回复