想请教一下各位,10kv柜子单列靠墙布置,由于空间限制,两侧的柜子正好靠近两侧的门(门朝外开的),请问柜子到门的最小距离是多少,我现在最多可以放800,但好像某规范要求是1000,不太确定?
想请教一下各位,10kv柜子单列靠墙布置,由于空间限制,两侧的柜子正好靠近两侧的门(门朝外开的),请问柜子到门的最小距离是多少,我现在最多可以放800,但好像某规范要求是1000,不太确定?
63楼
首先,开关柜后面有电缆沟,而且开关柜前后都有门,所以靠墙距离35kV至少1。2m,12kV至少要1m
其次,左右的话,距离墙也应该至少留有2.2m的距离,一般留有2.5m的距离
最后,柜子最好离门远点,也不要直冲门,门要向外开
回复
64楼
环网柜是可以背面靠墙摆放,但楼主讲的10kV高压柜我想应该是指中置柜。中置柜是不能靠墙摆放。至少离墙要800mm以上(要看柜宽)。
回复
65楼
没有明确的规范,如果柜前接电缆,800有点紧张,能1000以上更好
回复
66楼
赞同3楼的说法!
回复
67楼
得看是什么柜子了,XGN2有后门不能靠墙,XGN66没有后门就可以靠墙了;KYN28A有后门不能靠墙,有一种是KYN28B没有后门就可以靠墙了,HXGN环网柜也可以靠墙。其实像XGN66,KYN28B,HXGN都可以放在箱变里,道理跟靠墙是一样的吧
回复
68楼
10KV的柜子也分很多种啊,
有可以靠墙的有的不可以
要后检修的肯定就不行啊
不过我们这有的配电间连KYN28的柜子都靠墙,居然也能通过验收。。
回复
69楼
环网柜可以靠墙安装
中置柜原则上距墙800安装,柜前维护的可以靠墙安装,
回复
70楼
路过,学习了。
回复
71楼
不太知道,进来学习学习
回复
72楼
如果柜后不维护即固定柜可以靠墙按照,但是抽屉手车类开关柜需要柜后800以上的维护空间。柜后1米是低压柜的要求,高压柜0.8米就够了,柜两侧0.8就够了
回复