关于高压柜的布置,求教
lampard2010
2010年11月15日 20:04:20
只看楼主

想请教一下各位,10kv柜子单列靠墙布置,由于空间限制,两侧的柜子正好靠近两侧的门(门朝外开的),请问柜子到门的最小距离是多少,我现在最多可以放800,但好像某规范要求是1000,不太确定?

想请教一下各位,10kv柜子单列靠墙布置,由于空间限制,两侧的柜子正好靠近两侧的门(门朝外开的),请问柜子到门的最小距离是多少,我现在最多可以放800,但好像某规范要求是1000,不太确定?
免费打赏
数字电气
2010年11月21日 10:55:56
53楼
:) 见识了
回复
liusj
2010年11月21日 18:55:55
54楼
5楼回答的对哦
回复
tcchezhong
2010年11月22日 10:57:35
55楼

这是负责任的唯一正确的回复!
不负责任的回复!请自觉删掉!
回复
zxd8083
2010年11月22日 19:50:09
56楼
高压柜可以靠墙安装,只是检修不太方便。
回复
凌风雨墨
2010年11月23日 10:22:49
57楼
支持21楼的回复,有标准的依据……:victory: :victory: :victory:
回复
uctc001
2010年11月23日 13:26:34
58楼
规范是死的,也要与时俱进。多沟通协商。就像安装规范与实际施工时肯定有差距。我甚至觉得规范有些条款很牵强。更似花瓶一样的写出来摆给人家看:loveliness:
回复
silverbear
2010年11月23日 13:37:24
59楼
对于规范,生产高压柜的厂家比我们搞设计的更有话语权, 他们能白纸黑字印在产品样本上, 就有他能通过验收的理由. 搞设计的,即要参考规范,也要同现况相结合....我贴的几张图,都是已往做过的项目. [所以改造比新建要费事]
回复
tcchezhong
2010年11月24日 09:18:49
60楼
蔑视中国规范(规范等同法律,是一个主权国家的主权问题),如果你是日本人,还有情可原!是中国人的,蔑视中国规范,就是汉奸、卖国贼!
回复
hhd89-1
2010年11月24日 11:03:12
61楼
靠墙布置的,一般不能少于800,正面的操作面离墙不能少于1500,两边离墙不能少于800。这样可否。
回复
guobauu
2010年11月24日 15:25:45
62楼
可以靠墙布置,如果是就配电房改造的话,各侧的安全距离都可以根据实际情况作适当调整的。我做过一个改造,用的是环网柜,柜后靠墙。维修与安装都在柜前进行。