想请教一下各位,10kv柜子单列靠墙布置,由于空间限制,两侧的柜子正好靠近两侧的门(门朝外开的),请问柜子到门的最小距离是多少,我现在最多可以放800,但好像某规范要求是1000,不太确定?
想请教一下各位,10kv柜子单列靠墙布置,由于空间限制,两侧的柜子正好靠近两侧的门(门朝外开的),请问柜子到门的最小距离是多少,我现在最多可以放800,但好像某规范要求是1000,不太确定?
43楼
不过说靠墙安装,也得留200左右的空间来最后安装使用方便
回复
44楼
800是指极限安全通道,当然空间大一点比较好。:handshake
回复
45楼
楼主设计的是什么柜型?如果中置柜的话能不能考虑换成尺寸较小的环网柜?
另外之前在实际中遇到很多次旧店方改造的,因为空间不够中置柜用靠墙安装的,维护都在正面。当然,比较麻烦
侧面距离800mm的话看关系,不过一般不给正对着大门
回复
46楼
高压柜能靠墙安装?最低要保证1000~1200MM的距离。
回复
47楼
仔细看了一下,如果是环网柜靠墙安放(留200就可以了), 柜离门500就可,但一次沟开在柜前!!!
回复
48楼
800肯定不行。
回复
49楼
天安的环网柜 XGN68-12
回复
50楼
在我们这里绝对可以!!!!
回复
51楼
KYN28-12 天水长城的, 可以靠墙安放(留70就OK了), 因为此柜的安装和调试均可在正面进行!!!
回复
52楼
论坛上就有电子版下
回复