关于高压柜的布置,求教
lampard2010
2010年11月15日 20:04:20
只看楼主

想请教一下各位,10kv柜子单列靠墙布置,由于空间限制,两侧的柜子正好靠近两侧的门(门朝外开的),请问柜子到门的最小距离是多少,我现在最多可以放800,但好像某规范要求是1000,不太确定?

想请教一下各位,10kv柜子单列靠墙布置,由于空间限制,两侧的柜子正好靠近两侧的门(门朝外开的),请问柜子到门的最小距离是多少,我现在最多可以放800,但好像某规范要求是1000,不太确定?
免费打赏
洛伊电气咨询
2010年11月17日 08:56:37
22楼
高压柜可以靠墙安装
回复
hugozhf
2010年11月17日 10:12:26
23楼
固定开关柜为靠墙布置时,柜后与墙近距应大于50mm,侧面与墙近距应大于200mm。
回复
henananyanggutao
2010年11月17日 17:17:21
24楼
电力规程上规定带点安全距离大于0.7米,超过这个距离就行
回复
xinxirong
2010年11月17日 17:23:38
25楼
显然规范没有规定不可以靠墙安装,只需要留50mm以上就行.-
回复
wsczzy
2010年11月17日 17:56:47
26楼
主要看你用的是什么柜型,有可以靠墙安装的。
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年11月17日 20:51:49
27楼
建议有条件的时候 柜后尽量留大点 方便检修
回复
jhj909
2010年11月17日 23:22:29
28楼
路过,看看!
回复
深圳电气
2010年11月18日 08:46:39
29楼
跟审图的联系下 看他们有什么办法
回复
dongshenbo
2010年11月18日 11:26:45
30楼
高压配电室开关柜单排布置时,柜后维护通道为800mm,当为固定式开关柜时可靠墙布置,柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距应大于200mm ,详见<10kV及以下变电所设计规范>P12
回复
silverbear
2010年11月18日 11:33:40
31楼




以上是做过的.