《人民防空工程设计防火规范》2009,6.2.1要求如果只对防烟楼梯间送风,防烟楼梯间和前室的墙上应设置余压阀。想问问:余压阀能不能装在楼梯间和前室之间的防火门上?
《人民防空工程设计防火规范》2009,6.2.1要求如果只对防烟楼梯间送风,防烟楼梯间和前室的墙上应设置余压阀。
想问问:余压阀能不能装在楼梯间和前室之间的防火门上?
2楼
正压送风气流从楼梯间通过余压阀到前室,防火阀什么时候会动作?前室烟气到了70度,然后防火阀熔断关闭,使余压阀不起作用,这个想起来总觉得怪怪的。
余压阀什么时候起作用,当楼梯间相对正压超过50pa(楼梯间的门按关闭时考虑),余压阀会打开,向前室送风,余压阀重锤可以调节来设定开启压力,并且本身具有止回功能。当着火层开始疏散时,前室和楼梯间的门都是打开的,由于门洞面积较大,这时候余压阀不会开启。而在非着火层,且楼梯间门是关着的时候,余压阀才会因为压差打开。即使烟气很大,入侵到了前室并且温度超过70度,也不会串到楼梯间的,因为余压阀是具有止回功能的。
个人认为余压阀是可以装在楼梯间和前室之间的防火门上的,只是这种做法不是常规做法。
回复
3楼
而在非着火层,且楼梯间门是关着的时候,余压阀才会因为压差打开。
难道某层着火,就着火层的人会逃生,其他层的人不会跑吗,开玩笑:L
回复