埋石混凝土施工工艺
leiyunhubei
leiyunhubei Lv.12
2010年11月13日 17:31:46
只看楼主

大家讨论一下埋石混凝土施工工艺吧。

大家讨论一下埋石混凝土施工工艺吧。
9ddc1e855bc19125666e.rar
2.4 KB
立即下载
免费打赏
shuiwenren
2010年11月14日 18:03:24
2楼
谢谢楼主:handshake
回复
为者常成
2010年11月16日 09:51:53
3楼
谢谢楼主,下载收藏学习。
回复
wjy1974
2010年11月16日 19:19:24
4楼
看看,谢谢楼主
回复
redstarhx
2011年02月24日 16:23:57
5楼
施工顺序:施工准备→测量放样→基面清理→模板安装→埋石砼浇筑→伸缩缝处理→砼拆模养护。
1)施工准备
在施工区周围设置挡水围堰和开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施,阻止场外水流进入场地,并有效排除积水。
2)测量放样
测量放样必须用经纬仪、水准仪、钢尺进行,按砼伸缩缝间距设放样桩。测量人员必须具有相应的专业知识和相应工作经验,并要持证上岗。施工过程中,对测量的基准点、基准线和水准点设置防护设施,以免被破坏。
3)基面清理
基面验收合格后,将岩基上的杂物、泥土及松动岩石清除,处理完毕再浇筑砼。
基岩面浇筑仓,在浇筑第一层砼前,必须先铺一层2-3cm厚的水泥砂浆,砂浆水灰比应与砼的浇筑强度相适应,铺设施工工艺保证砼与基岩石结合良好。
4)模板制安
模板制作:用标准木板拼接,局部曲线面根据平面展开图用木板加工制作。
模板安装:安装模板前,按结构物外形设计尺寸测量放样,多方向设立控制点,以便校正。架模时,将模板钉固在木支撑上,再将木支撑支承到坚固的地面上。
5)砼浇筑
砼浇筑的主要施工工艺:拌和→运输→振捣→养护。
砼料拌和集中在拌和场搅拌,拌和时间t=2~3分钟,出口采取相应的砼缓溜设置。
砼和石料水平运输用双胶轮车运抵工作仓面。严禁直接从高处往下倾倒砼,入口与仓面垂直距离控制在1.5m以内,若垂直距离过大,必须设溜槽或溜筒缓置。
埋石砼埋石率为15%~20%。设计有要求时可放至30%~40%。施工时,应先铺一层砼放一层块石,再振捣密实至块石沉入砼中,不得先摆石,再灌砼。
埋石用块石尺寸不得大于一次浇筑砼块体最小尺寸的1/3。要求质地坚硬新鲜,无风化或裂缝,饱和抗压强度大于300kg/cm2,清洗干净。
浇筑时,先铺一层100~150mm厚的砼打底,再铺上石料。石料铺放要均匀排列,使大头向下,小头朝上,且石料的纹理与受力方向垂直。石料间距一般不小于100mm,石料与模板或槽壁的间距不应小于150mm,以确保每块石料均被砼包裹。
石料铺放后,继续浇筑砼,每层厚约200~250mm,用振捣棒进行振捣,振捣时避免接触模板和石料。如此逐层铺石料以及浇筑砼,直至最终层面,保持石料顶面有不少于100mm厚的砼覆盖层,所掺用的石料数量为基础体积的15%。
振捣器插入平面布点和振捣时间要达到规范的要求,确保振捣充分。
埋石砼浇筑时分缝,继续浇筑时要将施工缝清洗干净,铺上一层与砼万分相同的水泥砂浆,再继续浇筑砼及铺放石料。
6)伸缩缝处理
伸缩缝施工在砼施工完成后进行,在进行砼施工时,先在分缝处按设计厚度与模板一起安装上沥青木板。
7)砼拆模养护
砼收仓完毕后12~18小时内即开始洒水养护,保持砼表面湿润,并铺盖草帘保湿,在正常温度下养护7天后可除去覆盖。
砼模板拆除时限必须符合施工图纸规定,不承重侧面模板在砼强度达到其表面及棱角不因拆模而损失,方可拆除,承重模板在砼强度达到设计值时方可拆除。


1、埋石砼埋石率为20%。设计有要求时可放至30%~40%。施工时,应先铺一层砼放一层块石,再振捣密实至块石沉入砼中,不得先摆石,再灌砼。

2、埋石用块石尺寸不得大于一次浇筑砼块体最小尺寸的1/3。要求质地坚硬新鲜,无风化或裂缝,饱和抗压强度大于300kg/cm2,清洗干净。

3、块石应分布均匀,石块间距不小于10厘米,离开模板距离应大于15厘米。

4、每层浇筑砼厚度不大于30厘米,块石上下之间不得叠置,应有10厘米以上的间距。最终层面,应有10厘米纯砼覆盖层。

5、其他要求同普通砼。


埋石砼一般应用于大体积结构,可以降低造价减少因砼水化热引起的温度裂缝。




毛石混凝土 毛石混凝土一般用在基础工程的多。如毛石混凝土带形基础、毛石混凝土垫层等。也有用在大体积混凝土浇筑,为了减少水泥用量减少发热量对结构产生的病害,在浇筑混凝土时加入一定量毛石。浇筑混凝土墙体较厚时,也参入一定量的毛石,如毛石混凝土挡土墙等。毛石混凝土施工中,参入的毛石一般为体积的 25%左右,毛石的粒径控制在200以下;具体操作先放浆再放入毛石、保证浆体充分包裹住,毛石在结构体空间中应保证其布置均匀。
毛石混凝土施工
1.施工准备。毛石应选用坚实、未风化、无裂缝、洁净的石料,强度等级不低于MU20;毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的1/3,且不得大于30厘米;表面如有污泥、水锈,应用水冲洗干净。
2.施工方法
(1)毛石混凝土的厚度不宜小于400毫米。浇筑时,应先铺一层8~15厘米厚混凝土打底,再铺上毛石,毛石插入混凝土约一半后,再灌混凝土,填满所有空隙,再逐层铺砌毛石和浇筑混凝土,直至基础顶面,保持毛石顶部有不少于10厘米厚的混凝土覆盖层。所掺加毛石数量应控制不超过基础体积的25%。如果是在钢筋混凝土基础内放置毛石,可以先用绑丝将毛石吊在钢筋上再浇灌混凝土。
(2)毛石铺放应均匀排列,使大面向下,小面向上,毛石间距一般不小于10厘米,离开模板或槽壁距离不小于15厘米。
(3)对于阶梯形基础,每一阶高内应整分浇筑层,并有二排毛石,每阶表面要基本抹平;对于锥形基础,应注意保持斜面坡度的正确与平整,毛石不露于混凝土表面。
回复
lihailei2046
2011年02月25日 18:17:03
6楼
比较好 谢谢分享
回复
zl20082009
2011年03月12日 13:00:24
7楼
不错的资料
回复
daisywu
2011年04月19日 09:57:09
8楼
非常感谢,一直在找这方面的资料。
回复
czbang_117
2011年04月19日 14:33:03
9楼
毛石混凝土干过,但埋石混凝土是个啥啊?貌似在混凝土里面抛块石啊,对混凝土质量有影响的吧,再这么这个工艺适用范围也是有限制的吧?
回复
jdhqfs
2011年04月20日 09:35:12
10楼
感谢楼主分享哈
回复
dong9315
2011年04月20日 23:41:08
11楼
感谢楼主分享
回复