地下10kV配电室对高压柜和低压柜类型有没有限制?比如高压只能用中置式不能用环网柜,低压不能用GGD,只能用GCS!谢谢
地下10kV配电室对高压柜和低压柜类型有没有限制?比如高压只能用中置式不能用环网柜,低压不能用GGD,只能用GCS!谢谢
12楼
高压柜通常需要继电保护的不建议采用环网柜,可以采用固定柜子或者抽屉柜,至于低压侧是采用GCS还是GCK,GGD,2000以上的变压器低压侧采用GGD母线不能满足要求
回复
13楼
问题:计算开关柜中主母线之间的短路电流作用力,该如何计算呢?如何估算某型开关柜的动稳定性和热稳定性呢?
回答:
开关柜中主母线之间短路电流电动力的计算公式如下:
F=0.2(IPK)2L/A
这个式子中,F是电动力,单位是牛顿;Ipk是冲击短路电流峰值,单位是A;L是主母线的长度,单位是米;A是主母线中心距离,单位也是米。需要说明的是,这个公式是半经验公式。因为计算主母线之间的电动力主要是用于估算,所以不必强求精确。
假设某开关柜一段母线的进线柜宽度是800毫米,电容柜的宽度是1米,馈电柜的宽度是1米,假设共有5台馈电柜,母联柜的宽度也是800;在假设电力变压器的容量是2000kVA,阻抗电压为6%,主母线采用2X60X10截面,中心距8厘米。我们来计算主母线发生短路时的电动力:
主母线的额定电流:In=2000/(400x1.732)=2887A;
变压器的短路电流:Ik=2887/0.06=48.1kA
变压器的冲击短路电流峰值:Ipk=48.1x2.1=101kA
一段主母线的最大长度:L=0.8+1+5X1+0.4=6.2米
一段主母线短路时承受的最大电动力:F=0.2x101x101x6.2/0.08=158kN=15.8吨力
实际的力不会这么大,因为我们未将短路系统的电源阻抗(变压器线圈阻抗)和线路阻抗(短路电路线路阻抗)给计算进去,只是按最大值做了估算。但不管怎么说,主母线上承受的电动力在10吨以上是没有问题的。承受最大电动力的主母线是C与N之间或者A与N之间,三相主母线之间的作用力反而倒未必有这么大。
我们将最大电动力15.8T除以该段主母线最大长度6.2米,得到每米主母线将承受2.55吨力。
在开关柜中,动稳定性其实就是开关柜骨架和母线系统承受了最大电动力后其尺寸变形在允许范围内所对应的冲击短路电流峰值,注意动稳定性是瞬时值。
摘录的GCS型式试验参数:
水平母线额定电流 ≤4000A
垂直母线额定电流 1000A
额定峰值耐受电流(0.1S) 105、176KA
额定短时耐受电流(1S) 50、80KA
回复
14楼
GGD分为A\B\C三种规格。GGD1A的额定电流是1000A,GGD1B是600A,GGD1C是400A,三者的短路开断电流均为15kA,短时耐受是15kA,峰值耐受是30kA;GGD2A的额定电流是1500A,GGD2B是600A,GGD2C是400A,三者的短路开断电流均为30kA,短时耐受是30kA,峰值耐受是63kA;GGD3A的额定电流是3150A,GGD3B是2500A,GGD3C是2000A,三者的短路开断电流均为50kA,短时耐受是50kA,峰值耐受是105kA。
显见,将GGD应用在变压器容量为2000kVA的低压系统中应当是有问题的,哪怕是GGD3也已经到达临界。
那么GCK怎样呢?GCK的水平母线额定电流为1600~3150A,短时耐受是80kA,峰值耐受是175kA。显然,GCK应用在变压器容量为2000kVA的低压系统中没有问题。
再看GCS,按照Fan0810所给的数据来看当然没有问题。
顺便我们再来看看其它几种柜型的参数:
ABB的MNS水平母线额定电流最大6300A,短时耐受100kA,峰值耐受250kA;
西门子的SIVACON水平母线额定电流最大6300A,短时耐受100kA,峰值耐受250kA;
施耐德的OKKEN水平母线额定电流最大6300A,短时耐受150kA,峰值耐受330kA。
回复
15楼
上文摘自:旺点,推荐旺点电气有个帖子:开关柜制造技术的相关一些问题。里面将的很详细
回复