现在做的一个中学的改造项目,这学校地势崎岖复杂,成阶梯状,每台之间高差七八米,有些甚至更大,校区道路能没法连通,台与台之间的道路是通过阶梯连接的.现在新建的几栋宿舍楼,离学校的系统配电房有300多米,这还是最短,最直接的走法(即:在同一平面上,埋走,到保坎处,穿钢管明明敷),要是全部盐道路和道路间阶梯走,都到400多米了.现在这几栋住宅总用电量是1308KW(其中地暖用电量为768KW),计算电流1500A;本想在这加个箱变,建设方(当地政府部门,县长)硬是不同意,电源只能从原来校区的变配电房引来.单体图纸,有两个照明总箱(四根4*120电缆),四个动力中箱(8根4*120电缆);每个总箱都是俩根2*120电缆并联接来.现在这300多米的距离,差不多要12根4*240的电缆了,而且这么长的、这么大的电缆,穿线难,造价也高。

现在做的一个中学的改造项目,这学校地势崎岖复杂,成阶梯状,每台之间高差七八米,有些甚至更大,校区道路能没法连通,台与台之间的道路是通过阶梯连接的.
现在新建的几栋宿舍楼,离学校的系统配电房有300多米,这还是最短,最直接的走法(即:在同一平面上,埋走,到保坎处,穿钢管明明敷),要是全部盐道路和道路间阶梯走,都到400多米了.
现在这几栋住宅总用电量是1308KW(其中地暖用电量为768KW),计算电流1500A;本想在这加个箱变,建设方(当地政府部门,县长)硬是不同意,电源只能从原来校区的变配电房引来.单体图纸,有两个照明总箱(四根4*120电缆),四个动力中箱(8根4*120电缆);每个总箱都是俩根2*120电缆并联接来.现在这300多米的距离,差不多要12根4*240的电缆了,而且这么长的、这么大的电缆,穿线难,造价也高。
所以我想采用室外母线槽,不知道是否合适。知道的,请说下看法。谢谢啊!
免费打赏
lqm_17
2010年11月10日 22:42:25
2楼
对了,我想把这帖子设置趁个有奖形式,把这帖子置顶,并奖励一定的积分,该怎么弄。
回复
lqm_17
2010年11月12日 11:56:01
3楼
怎么反应啊,自己顶下,别沉了
回复
gaozuoqi
2010年11月12日 12:30:45
4楼
想办法做电缆沟啊
回复
boeing_s
2010年11月12日 13:43:45
5楼
这么算下来,电缆造价比箱变都贵了
不明白为什么不让设箱变
回复
tianwei19820725
2010年11月12日 15:56:54
6楼
学校一般应该为学生着想,小孩子不懂事,一定要避免发生触电事故,个人认为桥架和母线槽都不是很好,电缆直埋随造价高,但对学生安全性较好,敷设时注意避开学生活动的区域
回复
lqm_17
2010年11月12日 16:04:29
7楼
谢谢各位的回复啊,现在同一个平面上的,我就打算做电缆沟了(只是在台与台之间穿管,因为这时没法做电缆沟了),另外这校区路网可能要改造,里面还有很多原有建筑的,所以我也是打算采用电缆沟,但是现在综合水和弱电是市政的做,他们说电缆沟做不了,说间距不够了