现在做的一个中学的改造项目,这学校地势崎岖复杂,成阶梯状,每台之间高差七八米,有些甚至更大,校区道路能没法连通,台与台之间的道路是通过阶梯连接的.现在新建的几栋宿舍楼,离学校的系统配电房有300多米,这还是最短,最直接的走法(即:在同一平面上,埋走,到保坎处,穿钢管明明敷),要是全部盐道路和道路间阶梯走,都到400多米了.现在这几栋住宅总用电量是1308KW(其中地暖用电量为768KW),计算电流1500A;本想在这加个箱变,建设方(当地政府部门,县长)硬是不同意,电源只能从原来校区的变配电房引来.单体图纸,有两个照明总箱(四根4*120电缆),四个动力中箱(8根4*120电缆);每个总箱都是俩根2*120电缆并联接来.现在这300多米的距离,差不多要12根4*240的电缆了,而且这么长的、这么大的电缆,穿线难,造价也高。
现在新建的几栋宿舍楼,离学校的系统配电房有300多米,这还是最短,最直接的走法(即:在同一平面上,埋走,到保坎处,穿钢管明明敷),要是全部盐道路和道路间阶梯走,都到400多米了.
现在这几栋住宅总用电量是1308KW(其中地暖用电量为768KW),计算电流1500A;本想在这加个箱变,建设方(当地政府部门,县长)硬是不同意,电源只能从原来校区的变配电房引来.单体图纸,有两个照明总箱(四根4*120电缆),四个动力中箱(8根4*120电缆);每个总箱都是俩根2*120电缆并联接来.现在这300多米的距离,差不多要12根4*240的电缆了,而且这么长的、这么大的电缆,穿线难,造价也高。
所以我想采用室外母线槽,不知道是否合适。知道的,请说下看法。谢谢啊!