12根电缆穿线管套管并排的预埋做法
yikoule
yikoule Lv.2
2010年11月06日 14:41:22
来自于工地图片
只看楼主

此做法有何利弊,是否规范,请大家指点!谢谢!

此做法有何利弊,是否规范,请大家指点!谢谢!

DSC03400.JPG


DSC03371.JPG


DSC03368.JPG

免费打赏
aki007
2010年11月09日 10:54:58
12楼
:handshake 谢谢楼主
回复
天涯思湘
2010年11月09日 10:58:13
13楼
纯粹是学习而来的啦 呵呵
回复
turbo76
2010年11月09日 14:22:31
14楼
做法没问题,就是工艺差了点。
回复
a78038560
2010年11月09日 17:02:20
15楼
好强大、、、、、
回复
wlf3578
2010年11月09日 20:58:49
16楼
各说各有理,看看而已
回复
neigeagle
2010年11月10日 10:17:18
17楼
没有施工经验的飘过
回复
zmw199
2010年11月10日 13:27:46
18楼
这东西造价好高啊!
回复
hh0621
2010年11月10日 13:33:24
19楼
:) 11111122121
回复
plgood2007
2010年11月10日 13:47:57
20楼
造价估计便宜不了
回复
xsy0529
2010年11月10日 14:10:27
21楼
不合理:
一、套管太集中,混凝土无法捣实,容易渗水。
二、需要联系结构设计,进行套管周围钢筋加固
三、中间无防水翼环
个人认为剪力墙内的套管使用焊接钢管比镀锌钢管效果好。
回复