12根电缆穿线管套管并排的预埋做法
yikoule
yikoule Lv.2
2010年11月06日 14:41:22
来自于工地图片
只看楼主

此做法有何利弊,是否规范,请大家指点!谢谢!

此做法有何利弊,是否规范,请大家指点!谢谢!

DSC03400.JPG


DSC03371.JPG


DSC03368.JPG

免费打赏
xzj1218
2010年11月06日 21:56:25
2楼
其实电力局要求镀锌套管,我感觉没啥意义,焊接钢管完全可以嘛~
另:图中管与板接缝处似乎焊接不是满焊呀。
回复
xwjie
2010年11月08日 15:20:28
3楼
地上还是地下,若地下水较浅,要做防水翼环。
结构钢筋不应在群管内搭接吧。
回复
zrx316
2010年11月08日 16:39:20
4楼
没有止水翼环---会漏水的
回复
maoxinqing
2010年11月08日 18:48:12
5楼
不合理,中间缝隙的混凝土没办法振捣。
回复
yibasiba
2010年11月08日 20:32:14
6楼
这是正常做法啊,叫综合管洞,钢板即止水用的:victory:
回复
songxl827
2010年11月08日 20:56:03
7楼
记得电气图集上好像有这种做法
回复
hanhu258
2010年11月08日 21:08:31
8楼
回复
fangwei123456
2010年11月09日 08:01:50
9楼
管口好像没打口,结构上也没加强
回复
lql2003168
2010年11月09日 08:09:21
10楼
钢管与钢管间的间距离不够,不利于混凝土浇筑,会引起漏水。
回复
rekoba
2010年11月09日 09:02:21
11楼
最大的问题是在于没有修整喇叭口。
其次是这些管在的部位是地下室侧墙的话防水翼环不够。

细看了一下。还是想LZ说明一下这个是什么部位。
回复