12根电缆穿线管套管并排的预埋做法
yikoule
yikoule Lv.2
2010年11月06日 14:41:22
来自于工地图片
只看楼主

此做法有何利弊,是否规范,请大家指点!谢谢!

此做法有何利弊,是否规范,请大家指点!谢谢!

DSC03400.JPG


DSC03371.JPG


DSC03368.JPG

免费打赏
gaisidesiba
2010年11月10日 14:23:58
22楼
从图上看,貌似钢板起不到翼环的作用
回复
aimhigh2010
2010年11月10日 14:26:59
23楼
混凝土振捣不太方便吧,易产生区域性麻窝。
回复
zjlwan1978
2010年11月10日 14:27:24
24楼
管路没有交叉 振捣问题不大
回复
wgfkby
2010年11月10日 15:32:14
25楼
我觉得管之间距离太小,砼浇筑时难以振捣密实。设计是否考虑了施工难度?
回复
pz-lei
2010年11月10日 17:04:06
26楼
没有支模,应该不会再浇混凝土了。
条件许可,建议作电缆沟,或直埋。
回复
yoyohansi1977112
2010年11月10日 17:04:46
27楼
规范对这个是要求,国标图集做法才是此部分设计图纸和施工工艺节点处理依据。如果是北京的话详见92DQ5-4,外墙入户预留套管防水挡板做法,觉得防水翼做法不过是个旧名词而已;做好进户等电位联结就行了,这个看不到,算是工程隐蔽工程,在打混凝土之前就应该做的!
回复
gps_bjbean
2010年11月10日 17:26:28
28楼
好久不来了,也来说上几句(因为本人是搞水的,对电不是太懂,要是有说的不对的地方请见谅)
一、钢管间间距是否存在问题,主要决定土建的施工和当地质监站的要求,首先这样的布置是肯定对土建混凝土的浇注和振捣是有影响的,但不是完全做不了,钢筋密集的集水坑混凝土一样可以打的很好,这个问题很多地方的质监站会不同意如此施工,建议和设计沟通改成两排,并加大上下排的间距。
二、本人施工过的工程止水钢板做一道即可,即做到外墙混凝土的中央,保证其钢板厚度和宽度即可。
三、混凝土内的镀锌钢管不应该刷防腐漆,不利于与混凝土的牢固结合。
四、由于施工未完毕,目前套管靠脚手架支撑,需配合钢筋绑扎完善套管的固定。
五、结构内套管口应做喇叭口处理,避免今后穿电缆时损坏电缆外皮。
六、本人觉得穿出结构的管道有些短,应该是直接进井较好,不知是否设计即如施工如此。
七、本人施工项目套管内也做防腐处理的,尤其管口处
回复
chinahsouyang
2010年11月10日 18:16:37
29楼
我认为这是合理的,可以用灌浆料进行二次灌浆,这样的话混凝土质量就没有问题了。但是如果有防水要求,建议加止水翼环
回复
蓝矾
2010年11月10日 18:22:31
30楼
目测这洞口尺寸有近600mm,砼墙需做结构加固,建议上、下端设置同墙宽过梁钢筋,两侧钢筋加强。
回复
moonrock
2010年11月10日 20:20:59
31楼
看着很壮观哈
回复

相关推荐

APP内打开