现场工作人员反映:低压电容柜交流接触器不吸合,补偿器显示已吸合。当天上午公司安排人去现场勘查发现配电室电压在410V左右,略偏高。主柜辅柜各有一只电容器正常吸合,其他交流接触器吸合线圈烧坏导致电容器不能正常工作。辅柜二次保险烧坏,更换保险后让电工手动投运交流接触器,辅柜第三组交流接触器吸合后马上烧坏,而且有巨大响声。随终止操作,拆除两只已坏交流接触器回公司进行分析,确定原因。回公司后对烧坏的交流接触器拆开后发现,交流接触器主触头没有烧坏痕迹(交流接触器本体正常,只有吸合线圈烧坏),下午发现,该项目两台电容柜共计16组投切电容接触器,烧坏14只,仅有2只正常。现场分析,全部为接触器吸合线圈烧坏,工作电压为409伏,接触器线圈工作电压380v,在允许波动电压范围,烧坏唯一原因排除。经查烧坏的接触器全部为同一批号,德力西方面与厂家联络,该批号接触器没有别的返厂、报修情况。说明接触器本身没有毛病,将接触器全部更换之后,工作正常,2天之后厂家反映电容柜又不投切。。。现场勘测,接触器又烧坏14只。。。。。。接触器触头没有任何烧坏的痕迹。。。。接触器线圈全部烧坏。。。该公司为一风机厂。。。应该不是谐波所致。。。请各位大侠指导一下。。。事故原因。。。
