电容柜接触器为什么烧坏线圈?
lycc521
lycc521 Lv.3
2010年11月06日 14:17:51
只看楼主

现场工作人员反映:低压电容柜交流接触器不吸合,补偿器显示已吸合。当天上午公司安排人去现场勘查发现配电室电压在410V左右,略偏高。主柜辅柜各有一只电容器正常吸合,其他交流接触器吸合线圈烧坏导致电容器不能正常工作。辅柜二次保险烧坏,更换保险后让电工手动投运交流接触器,辅柜第三组交流接触器吸合后马上烧坏,而且有巨大响声。随终止操作,拆除两只已坏交流接触器回公司进行分析,确定原因。回公司后对烧坏的交流接触器拆开后发现,交流接触器主触头没有烧坏痕迹(交流接触器本体正常,只有吸合线圈烧坏),下午发现,该项目两台电容柜共计16组投切电容接触器,烧坏14只,仅有2只正常。现场分析,全部为接触器吸合线圈烧坏,工作电压为409伏,接触器线圈工作电压380v,在允许波动电压范围,烧坏唯一原因排除。经查烧坏的接触器全部为同一批号,德力西方面与厂家联络,该批号接触器没有别的返厂、报修情况。说明接触器本身没有毛病,将接触器全部更换之后,工作正常,2天之后厂家反映电容柜又不投切。。。现场勘测,接触器又烧坏14只。。。。。。接触器触头没有任何烧坏的痕迹。。。。接触器线圈全部烧坏。。。该公司为一风机厂。。。应该不是谐波所致。。。请各位大侠指导一下。。。事故原因。。。

2010年11月13日 22:11:23
22楼
恩恩,学了不少!
回复
lyjabc535
2010年11月14日 20:21:09
23楼
我们电压有时达到420V(自备电厂),线圈220V没出现这样的问题
回复
fff4500
2010年11月15日 10:14:23
24楼
可以检查一下接触器磁铁吸合的是否可靠,如果磁铁吸合的不可靠也容易烧接触器线圈
回复
hjude
2010年11月15日 14:24:58
25楼
感谢楼主分享
回复
hjude
2010年11月15日 14:25:30
26楼
感谢楼主分享:hug: :hug:
回复
yangjun6260
2010年11月15日 14:48:33
27楼
很多工厂的变压器输出电压都是420V,实在不行给接触器装个过电压保护的东东试试吧,就装在接触器底座上,也不麻烦。
回复
fkem
2010年11月22日 15:18:29
28楼
系统峰值电压达到了409V,又是在风电项目上,建议提高电容器额定电压!
回复
jiaxiaoyanli
2010年11月22日 16:04:43
29楼
1、在接触器线圈两端并联阻容吸收装置(我们单位现在所有接触器都选取这种)
2、主回路和控制回路分开
回复
lycc521
2010年12月03日 14:30:55
30楼
现在这个工程的接触器更换了第三次之后已运行正常。。但是现场的变压器档位并没有调整。。。
回复
启明双子
2011年11月17日 18:54:31
31楼
这个问题是怎么解决的,我们用的电容器投切接触器控制电压都是220V的,从没有用过380V的,如果用380V的,它的线圈就相当于并接在系统上,而电容器也是并接在系统上,而系统上也有电阻,这就相当于形成而论R-L-C电路,会产生谐振。
回复