电容柜接触器为什么烧坏线圈?
lycc521
lycc521 Lv.3
2010年11月06日 14:17:51
只看楼主

现场工作人员反映:低压电容柜交流接触器不吸合,补偿器显示已吸合。当天上午公司安排人去现场勘查发现配电室电压在410V左右,略偏高。主柜辅柜各有一只电容器正常吸合,其他交流接触器吸合线圈烧坏导致电容器不能正常工作。辅柜二次保险烧坏,更换保险后让电工手动投运交流接触器,辅柜第三组交流接触器吸合后马上烧坏,而且有巨大响声。随终止操作,拆除两只已坏交流接触器回公司进行分析,确定原因。回公司后对烧坏的交流接触器拆开后发现,交流接触器主触头没有烧坏痕迹(交流接触器本体正常,只有吸合线圈烧坏),下午发现,该项目两台电容柜共计16组投切电容接触器,烧坏14只,仅有2只正常。现场分析,全部为接触器吸合线圈烧坏,工作电压为409伏,接触器线圈工作电压380v,在允许波动电压范围,烧坏唯一原因排除。经查烧坏的接触器全部为同一批号,德力西方面与厂家联络,该批号接触器没有别的返厂、报修情况。说明接触器本身没有毛病,将接触器全部更换之后,工作正常,2天之后厂家反映电容柜又不投切。。。现场勘测,接触器又烧坏14只。。。。。。接触器触头没有任何烧坏的痕迹。。。。接触器线圈全部烧坏。。。该公司为一风机厂。。。应该不是谐波所致。。。请各位大侠指导一下。。。事故原因。。。

2010年11月10日 11:52:31
12楼
在线圈两端并联阻容吸收装置!
回复
feidankt66
2010年11月10日 17:24:14
13楼
建议把电容器的合闸接触器的线圈工作电压380V全部换成220V!!电容补偿器出线接接触器不变 把接触器线圈另一端全部并联改接的N线就OK了 为何会老是烧线圈呢?第一线圈质量问题,抗电压能力不够,第二、电容柜在投切时产生较高的过电压,且线圈都接在线电压上,电容在投切时往往会产生几倍的浪涌过电压,可能电容柜没有限制过压措施,把线圈改用220V后,看原先有否安装“避雷器”?如果有检查一下看避雷器是否失效?如果失效更换掉 如果原柜没有避雷器 建议安装之,可能限制部分过电压。最后再把变压器的低压输出调低一些 老是电压那么高对设备也是不利的,经过以上整改烧线圈现象应该可以杜绝了。
回复
江南电工
2010年11月10日 20:12:44
14楼
这个主要还是过电压引起的,从降低线圈工作电压入手,我们在现场也碰到过类似情况,解决方法是要求用户将变压器的低压侧电压调低后就OK了。
回复
psmmqhr
2010年11月11日 09:04:59
15楼
我认为应该将接触器的控制电压分开,和主回路分开。另外在线圈两端并上阻容吸收
回复
德润电器
2010年11月11日 17:09:50
16楼
有道理!:victory: :call:
回复
lingyan16
2010年11月11日 22:47:36
17楼
试试QCJ接触器节能延寿模块,该模块使交流接触器改由直流吸合保持,吸合力还大,保持时无噪音无温升,还省线圈上的耗电。是广东省科技厅推广的节能新产品新技术。
回复
ai0808yy
2010年11月12日 15:44:45
18楼
会不会是0.4KV的电容器的问题?电容器换成0.44KV的应该会好点吧?
回复
lingxuct
2010年11月12日 18:21:11
19楼
是个案还是普遍?问得很好!

答案只有一个,否则全部补偿柜都烧接触器线圈,就不会到现在才有了。

是不是线圈上过电压,可以用万用表测量,线圈上的电压有没有超过母线上的电压。如超过了,就是容抗抵消感抗,如相等,则是母线电压太高了(电容器投入太多了)。
回复
czywqa
2010年11月13日 15:24:36
20楼
我们企业低压配电电压基本上维持在390V-420V左右,420V多些。烧接触器现象不多,烧接触器点多些。
回复
wangxf
2010年11月13日 19:50:22
21楼
把变压器分接头调整一下(使二次电压降低)试试看啊!
回复

相关推荐

APP内打开