风管下设喷头问题
wujianlin001
2010年11月06日 09:33:18
只看楼主

规范里有要求:大于1.2的风管下方应增设喷头。但没有明确应该是直立型还是下垂型的,如果是下垂型的,有没有必要加聚热罩?请指点。谢谢。

规范里有要求:大于1.2的风管下方应增设喷头。但没有明确应该是直立型还是下垂型的,如果是下垂型的,有没有必要加聚热罩?请指点。谢谢。
免费打赏
xingji537
2010年11月08日 21:42:42
12楼
规范条文解释上面有图文说明,可以研究一下
回复
zjzsbc
2010年11月08日 22:54:45
13楼
学习了,我看到工程实例都是加下垂型的,
回复
wrp_327
2010年11月08日 23:19:33
14楼
这确实是个问题,值得讨论.
回复
wubing04123027
2010年11月09日 15:41:54
15楼
学习了,谢谢大家的讨论,我昨天还问老板这样的问题
回复
z_engineer
2010年11月09日 16:06:46
16楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: 下喷,不用集热罩
回复
a78038560
2010年11月09日 17:03:32
17楼
下垂型、、不用即热的吧
回复
zhizhe1493
2010年11月09日 18:23:47
18楼
进来学习一下,常见的都不带巨热罩。
回复
wkq_1987
2010年11月09日 22:03:30
19楼
下垂型,不用集热罩,需要布置这种喷头的是宽度超过1.2米以上的风管,喷头做在风管下面的时候,风管本身就可以集热了。
回复
yang1103
2010年11月10日 14:31:21
20楼
当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。