风管下设喷头问题
wujianlin001
2010年11月06日 09:33:18
只看楼主

规范里有要求:大于1.2的风管下方应增设喷头。但没有明确应该是直立型还是下垂型的,如果是下垂型的,有没有必要加聚热罩?请指点。谢谢。

规范里有要求:大于1.2的风管下方应增设喷头。但没有明确应该是直立型还是下垂型的,如果是下垂型的,有没有必要加聚热罩?请指点。谢谢。
免费打赏
wujianlin001
2010年11月06日 09:33:53
2楼
如果加,常规应加多大的聚热罩?
回复
xiezhanhu
2010年11月06日 14:02:56
3楼
:) ,没人回答啊,还想学习下呢
回复
gaohoo
2010年11月06日 14:26:02
4楼
下垂型,不用集热罩。
回复
baitian163
2010年11月06日 21:01:04
5楼
这个问题我也比较困扰啊,希望有高手解惑,谢谢。
回复
lcs37360
2010年11月06日 21:14:00
6楼
当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
集热板直径有190mm,和400mm两种
回复
smartgump
2010年11月06日 22:37:54
7楼



上海水灭火规程提到过不小于0.12m2
回复
s96
2010年11月07日 21:08:02
8楼
下垂型
不用装
风管可集热
回复
xianshiping
2010年11月07日 22:20:35
9楼
学习了,为啥是下垂型?是为了避开上方构筑物吗?
回复
liangchunpu
2010年11月08日 14:49:49
10楼
应该不用加,就象6楼说的,只有在有缝隙的时候才需要加集热罩,要做下垂型的,直立的安装影响净高。我见过许多停车场和地下车库都是下垂型安装的,未加集热罩!
回复
gary5405
2010年11月08日 20:56:56
11楼
学习了,路过,个人觉得应该是不需要增设的。。