规范里有要求:大于1.2的风管下方应增设喷头。但没有明确应该是直立型还是下垂型的,如果是下垂型的,有没有必要加聚热罩?请指点。谢谢。
规范里有要求:大于1.2的风管下方应增设喷头。但没有明确应该是直立型还是下垂型的,如果是下垂型的,有没有必要加聚热罩?请指点。谢谢。
22楼
路过,学习了
回复
23楼
下垂型,不用集热罩,需要布置这种喷头的是宽度超过1.2米以上的风管,喷头做在风管下面的时候,风管本身就可以集热了。
回复
24楼
路过学习:victory: :victory:
回复
25楼
个人认为应该是下垂型的
回复
26楼
同意楼上,不过在施工的时候注意不要将自喷管紧贴在风管下面,这样容易将风管的振动带到自喷管上,产生噪音
回复
27楼
集热罩不起任何作用,新的自喷规范中将会写到,只有在货架或管架下加装,起的作用是防水,以防上层喷头的水冷却了喷头,热气流对喷头不起作用
回复
28楼
下垂型,风管集热。
回复
29楼
下垂型,不用集热罩,需要布置这种喷头的是宽度超过1.2米以上的风管,喷头做在风管下面的时候,风管本身就可以集热了。
回复
30楼
来学习看看的路过
回复
31楼
只有在有缝隙的时候才需要加集热罩,要做下垂型的,直立的安装影响净高。我见过许多停车场和地下车库都是下垂型安装的,未加集热罩!
回复