风管下设喷头问题
wujianlin001
2010年11月06日 09:33:18
只看楼主

规范里有要求:大于1.2的风管下方应增设喷头。但没有明确应该是直立型还是下垂型的,如果是下垂型的,有没有必要加聚热罩?请指点。谢谢。

规范里有要求:大于1.2的风管下方应增设喷头。但没有明确应该是直立型还是下垂型的,如果是下垂型的,有没有必要加聚热罩?请指点。谢谢。
免费打赏
c031344
2010年11月10日 17:03:22
22楼
路过,学习了
回复
lndlltb
2010年11月10日 19:23:01
23楼
下垂型,不用集热罩,需要布置这种喷头的是宽度超过1.2米以上的风管,喷头做在风管下面的时候,风管本身就可以集热了。
回复
nono_xx
2010年11月10日 19:36:27
24楼
路过学习:victory: :victory:
回复
moonrock
2010年11月10日 19:56:06
25楼
个人认为应该是下垂型的
回复
zoukunen
2010年11月10日 21:38:24
26楼


同意楼上,不过在施工的时候注意不要将自喷管紧贴在风管下面,这样容易将风管的振动带到自喷管上,产生噪音
回复
水先生
2010年11月11日 00:24:02
27楼
集热罩不起任何作用,新的自喷规范中将会写到,只有在货架或管架下加装,起的作用是防水,以防上层喷头的水冷却了喷头,热气流对喷头不起作用
回复
rubin-cart
2010年11月11日 09:15:54
28楼
下垂型,风管集热。
回复
korterry
2010年11月11日 17:20:41
29楼
下垂型,不用集热罩,需要布置这种喷头的是宽度超过1.2米以上的风管,喷头做在风管下面的时候,风管本身就可以集热了。
回复
myf.104
2010年11月11日 17:49:08
30楼
来学习看看的路过
回复
pesong
2010年11月12日 08:51:35
31楼
只有在有缝隙的时候才需要加集热罩,要做下垂型的,直立的安装影响净高。我见过许多停车场和地下车库都是下垂型安装的,未加集热罩!
回复

相关推荐

APP内打开