规范里有要求:大于1.2的风管下方应增设喷头。但没有明确应该是直立型还是下垂型的,如果是下垂型的,有没有必要加聚热罩?请指点。谢谢。
规范里有要求:大于1.2的风管下方应增设喷头。但没有明确应该是直立型还是下垂型的,如果是下垂型的,有没有必要加聚热罩?请指点。谢谢。
32楼
当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设的喷头一般为下垂型,不用集热罩。
回复
33楼
确实就是下垂型的,你可以去各个地下车库看看
回复
34楼
当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
集热板直径有190mm,和400mm两种
回复
35楼
:) :) :) 11111
回复
36楼
看来只能学习学习了 都不懂么
回复
37楼
偶来给你顶了撒
回复
38楼
学习一下,车库有装集热装置的。
回复
39楼
应该不用加,就象6楼说的,只有在有缝隙的时候才需要加集热罩,要做下垂型的,直立的安装影响净高。我见过许多停车场和地下车库都是下垂型安装的,未加集热罩!
回复
40楼
正解,国标图籍上有集热罩的大样。
回复
41楼
咋没有比较好的回答啊
回复