自动喷淋管道的保温与防火漆...
wlwfly
wlwfly Lv.2
2002年06月27日 15:46:42
只看楼主

喷淋管道敷设在屋面下,问,此时自动喷淋管道还要作保温吗?如果喷淋管道穿过防火分区,它是否也应该刷防火漆?

喷淋管道敷设在屋面下,问,此时自动喷淋管道还要作保温吗?如果喷淋管道穿过防火分区,它是否也应该刷防火漆?
免费打赏
hench
2002年10月31日 14:32:59
12楼
关键要看温度情况。
回复
sq996
2003年02月18日 15:25:16
13楼
如果有吊顶,我建议作保温.没吊顶,则不做.
至于穿防火分区处是否刷防火涂料,我认为是有必要的.规范规定穿防火分区如果是设套管,其孔隙应设非燃材料严密封堵.(包括穿楼板的套管)
回复
孟凡
2003年02月18日 21:37:33
14楼
在吊顶内做保温一般是防止管道结露的,可做可不做,根据建筑物的档次而定。
如果是五星级酒店最好是保温了!
回复
lxq2002
2003年02月19日 21:55:38
15楼
不用的,没必要
回复
wilon
2003年02月19日 22:35:22
16楼
寒冷地区或冬季没法保证温度的可以考虑做预作用式的啊,我感觉比做干式的要好啊!保温和防火漆.....没有必要吧!
回复
富兰克
2003年02月21日 08:31:23
17楼
推荐预作用式,预作用式的比较适合寒冷地区不采暖的房间。
回复
txu9999
2003年02月24日 22:58:40
18楼
同意孟凡,
回复
xiongmaoji
2003年02月28日 19:26:58
19楼
屋面下的自喷管道不做保温,过防火分区如是墙则做套管,不是墙套管都不做,不用刷漆,俺是消防公司的。
回复
2002wjs
2003年02月28日 21:41:18
20楼
保温和防结露不是一回事
回复
2003wfq
2003年03月24日 10:00:16
21楼
管线若安装在吊顶内,吊顶内还有其他管线(如:空调、热水管线)时,最好做防结露保温,无吊顶不用保温。
管线穿防火墙时管线与防火墙缝隙应用阻燃材料填实,或用阻火圈。
回复

相关推荐

APP内打开