自动喷淋管道的保温与防火漆...
wlwfly
wlwfly Lv.2
2002年06月27日 15:46:42
只看楼主

喷淋管道敷设在屋面下,问,此时自动喷淋管道还要作保温吗?如果喷淋管道穿过防火分区,它是否也应该刷防火漆?

喷淋管道敷设在屋面下,问,此时自动喷淋管道还要作保温吗?如果喷淋管道穿过防火分区,它是否也应该刷防火漆?
joe750429
2002年06月27日 16:24:55
2楼
本人认为不用.我还没有见过喷淋管道要保温的示例.
回复
sunchenyi
2002年06月27日 16:35:32
3楼
不用保温,要刷防火漆。
回复
wfww
2002年06月28日 13:52:18
4楼
是否加保温应根据实际温度来决定,因为自喷管中毕竟储满了水;至于防火漆我认为没这个必要,因为镀锌钢管本身有一定的耐火等级。
回复
czbi
2002年10月13日 23:41:10
5楼
对于湿式系统,若在寒冷地区须保温;对于干式系统则大可不必。
回复
yaoxin328
2002年10月14日 09:17:36
6楼
同意楼上观点,保温主要为了防止凝水对装修破坏
回复
清源
2002年10月14日 09:42:35
7楼
不流动的死水在管道里很容易冻
回复
wwx2000
2002年10月30日 15:33:01
8楼
寒冷地区应用干式喷淋。
回复
wf
2002年10月30日 15:36:49
9楼
对。既然寒冷地方就换成干式系统
回复
cedarzhou
2002年10月30日 22:16:45
10楼
不管是寒冷地区还是在南方的上海,冬天温度就会低于0度,外露的喷淋管都要保温的,不然水管会胀裂的
回复
wf
2002年10月31日 08:33:51
11楼
楼上的,跑题了。看清前提:“喷淋管道敷设在屋面下..."
回复