车库排烟问题
fh16
fh16 Lv.3
2010年11月05日 09:19:01
只看楼主

车库防火规范中规定地下车库每个防烟分区面积不宜大于2000㎡,排烟系统与按防烟分区设置,但是看到好多设计一个防火分区(不大于4000㎡)就设一个防烟分区,一个排烟系统,这样合理吗?

车库防火规范中规定地下车库每个防烟分区面积不宜大于2000㎡,排烟系统与按防烟分区设置,但是看到好多设计一个防火分区(不大于4000㎡)就设一个防烟分区,一个排烟系统,这样合理吗?
免费打赏
luop2012
2010年11月05日 09:23:21
2楼
不合理,按规范做
回复
zstwxl1415
2010年11月06日 00:17:52
3楼
但是看到好多设计一个防火分区(不大于4000㎡)就设一个防烟分区,一个排烟系统,这样合理吗? 答:合理。加喷淋后防烟分区增大一倍。
回复
liupin69
2010年11月07日 12:20:44
4楼
风量太大,风管截面太大