锅炉房设备平面布置图
chaiyong
chaiyong Lv.2
2006年01月12日 16:42:14
只看楼主

图纸简介: 本工程介绍锅炉房设备平面布置图、锅炉房管道系统图、排水系统图、分汽缸配管图。包括锅炉的水、暖的全套图纸.href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4347&firName=%u4F9B%u70ED%u8BBE%u5907&secclass=4348&secName=%u9505%u7089&allCount=128" target="_blank">

图纸简介:

本工程介绍锅炉房设备平面布置图、锅炉房管道系统图、排水系统图、分汽缸配管图。包括锅炉的水、暖的全套图纸. href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4347&firName=%u4F9B%u70ED%u8BBE%u5907&secclass=4348&secName=%u9505%u7089&allCount=128" target="_blank"> 查看锅炉相关资料



附件名:200512231135342145266.zip

文件大小:490K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
happysuccess68
2009年10月09日 19:01:28
12楼
一下对吗?:针对此图,我发表以下建议: 1,出渣机出力选大了,只要出力达到2t/h就够了。 2,设备表中给水泵备用一台,软水泵备用一台 3,图例不全面,图例的表示按规范尽量要统一,如调节阀,管线的区分用字母表示,缺闸阀(系统图中有) 4,10t/h锅炉应配有连续排污膨胀器 5,外网入锅炉房管线要加水表(流量计),且应有总切断阀 6,系统图中设备位号与设备一览表中不相符 7,软水箱缺液位计及排气管 8,Dg50改为DN50 9,水泵后面要加压力表 10,10t/h锅炉肯定有省煤器,系统图中的给水要进入省煤器,不是锅筒 11,分汽缸去除氧器的管线要加减压阀 12,系统图中缺锅炉连续排污 13,系统图中缺取样管 14,锅炉连续排污管没有φ45那么大
回复
happysuccess68
2009年10月09日 19:02:17
13楼
一下评论对吗:?
针对此图,我发表以下建议: 1,出渣机出力选大了,只要出力达到2t/h就够了。 2,设备表中给水泵备用一台,软水泵备用一台 3,图例不全面,图例的表示按规范尽量要统一,如调节阀,管线的区分用字母表示,缺闸阀(系统图中有) 4,10t/h锅炉应配有连续排污膨胀器 5,外网入锅炉房管线要加水表(流量计),且应有总切断阀 6,系统图中设备位号与设备一览表中不相符 7,软水箱缺液位计及排气管 8,Dg50改为DN50 9,水泵后面要加压力表 10,10t/h锅炉肯定有省煤器,系统图中的给水要进入省煤器,不是锅筒 11,分汽缸去除氧器的管线要加减压阀 12,系统图中缺锅炉连续排污 13,系统图中缺取样管 14,锅炉连续排污管没有φ45那么大
回复
chexincao
2009年10月10日 09:59:18
14楼
新手上路!非常需要这些资料!非常感谢楼主的珍贵资料!万分感谢!
回复
chexincao
2009年10月10日 10:01:02
15楼
本人刚涉入设计这以一行不久!有很多不懂的地方!特别是对于锅炉房的设计,第一次涉及到!非常感谢!