【现场照片】第三套图纸评审--锅炉房设备
zhengxufeng
zhengxufeng Lv.12
2005年11月21日 21:11:48
只看楼主

第一期:【现场照片】第一套图纸评审--高层建筑采暖 http://co.163.com/forum/content/1479_203324_1.htm 图纸评审 结帖。 -------------------------------------------------------------------- 第二期:【现场照片】第二套图纸评审--高层建筑冰畜冷空调 http://co.163.com/forum/content/1479_211946_1.htm 图纸评审,仍会按计划延续二周。

第一期:【现场照片】第一套图纸评审--高层建筑采暖
http://co.163.com/forum/content/1479_203324_1.htm 图纸评审 结帖。
--------------------------------------------------------------------
第二期:【现场照片】第二套图纸评审--高层建筑冰畜冷空调
http://co.163.com/forum/content/1479_211946_1.htm 图纸评审,仍会按计划延续二周。
--------------------------------------------------------------------
第三期根据投票结果
http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm
以及跟帖上传的图纸,经过几个斑竹讨论,特选取ID:qylx上传的一套图纸评审。
--------------------------------------------------------------------
锅炉房的施工图纸设计系统流程复杂,收集完整。在这里代表暖通空调技术论坛向作者:ID:qylx,表示深深的感谢!本设计为甘肃庆阳的锅炉房的设计工程。作者提供第五次作锅炉的设计人员设计的图纸。因此图纸,设计完整,是优秀的作品,此次评审希望大家侧重于对图纸的学习,需要改进和优化的地方各抒己见,并能分析利弊,给出理由!
--------------------------------------------------------------------
热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。
希望这个活动能让各位朋友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的暖通设计、施工、监理、销售……工程师借鉴和启发。
请作者ID:qylx百忙之中解释各位朋友的疑问,跟帖领取积分。
欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸评审。对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
--------------------------------------------------------------------
谢谢大家支持!并希望能踊跃上传图纸!
http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm

1132578692878.gif

免费打赏
zhengxufeng
2005年11月21日 21:14:53
2楼
北区供热泵站
回复
80教育
2005年11月21日 22:19:48
3楼
锅炉房的没做过,下载下来学习一下!
回复
sjzri
2005年11月22日 08:34:21
4楼
进学校之后,记得一位前辈说过:咱们专业是烧锅炉的。呵呵,看来锅炉还是一个很重要的方向,先学习下
回复
chenjie8204
2005年11月22日 10:47:13
5楼
这是什么地方的?南方不会用的!
回复
guolei12344
2005年11月23日 09:06:35
6楼

一样,学习下把,局里面也有锅炉也要整改了。
回复
taurl
2005年11月23日 10:18:10
7楼
请问18号定压设备是不是密闭式膨胀水箱,膨胀水箱的膨胀水量是不是直接排走,这样是不是有点浪费?
回复
hgjatlkt
2005年11月23日 20:43:46
8楼
炉前空间是否小了点
回复
jianshisheji
2005年11月23日 21:13:05
9楼
感觉空间是挺小的
回复
代8d
2005年11月25日 16:49:50
10楼
我曾做过一个换热站的!
已经下载了,研究下学习下,一会与大家探讨下!
回复
代8d
2005年11月25日 17:22:59
11楼
1、锅炉房层高多少?
2、锅炉为何选四台,功率小-能耗高,能否选大点功率2台。
3、锅炉图纸上是否为真实大小?我测最两锅炉最距离1.1m左右,若设备有零件换时,能否有足够的空间,换零件?该图中热水泵净距近1m,主要还是建筑空间小,或可否减少锅炉设备数。
4、图纸不够细,剖面详图有点少--各管段标高未全示出。流程也未注明标高。
5、锅炉部分--风管,是否应增加剖面。
6、重要一点,水泵连接处均应设置橡胶圈防震,图中应示出。
7、集水器进口在下方,是否从地下接入?分水器处也为地下接入吧?分集水器长3600,地下接出有点不明,应有局部大样,3600mm在1,2轴地梁应值得注意。房间有楼梯间--可见为多层建筑。
8、系统最高点应设放气阀。

个人不才,多多指教!向大家学习!