第一期:【现场照片】第一套图纸评审--高层建筑采暖 http://co.163.com/forum/content/1479_203324_1.htm 图纸评审 结帖。 -------------------------------------------------------------------- 第二期:【现场照片】第二套图纸评审--高层建筑冰畜冷空调 http://co.163.com/forum/content/1479_211946_1.htm 图纸评审,仍会按计划延续二周。
第一期:【现场照片】第一套图纸评审--高层建筑采暖
http://co.163.com/forum/content/1479_203324_1.htm 图纸评审 结帖。
--------------------------------------------------------------------
第二期:【现场照片】第二套图纸评审--高层建筑冰畜冷空调
http://co.163.com/forum/content/1479_211946_1.htm 图纸评审,仍会按计划延续二周。
--------------------------------------------------------------------
第三期根据投票结果
http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm
以及跟帖上传的图纸,经过几个斑竹讨论,特选取ID:qylx上传的一套图纸评审。
--------------------------------------------------------------------
锅炉房的施工图纸设计系统流程复杂,收集完整。在这里代表暖通空调技术论坛向作者:ID:qylx,表示深深的感谢!本设计为甘肃庆阳的锅炉房的设计工程。作者提供第五次作锅炉的设计人员设计的图纸。因此图纸,设计完整,是优秀的作品,此次评审希望大家侧重于对图纸的学习,需要改进和优化的地方各抒己见,并能分析利弊,给出理由!
--------------------------------------------------------------------
热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。
希望这个活动能让各位朋友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的暖通设计、施工、监理、销售……工程师借鉴和启发。
请作者ID:qylx百忙之中解释各位朋友的疑问,跟帖领取积分。
欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸评审。对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
--------------------------------------------------------------------
谢谢大家支持!并希望能踊跃上传图纸!
http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm
12楼
我刚想到一个问题,
又看了下图。发现几个问题!
1、图中设备的尺寸标注,不够准确,不能真实反映设备的大小及安排布置的情况!
2、压力容器设计相关规范中,有分集水器设计公式,我具体记不清了,
但我算不需要长3600的分集水器,我认为不会大于3000。
我记忆中的公式计算:&+273+273/2+273+273/2+273+273/2+273+&=1501.5+2&
其中&为两端设置仪器及剩余长度量。
3、D600管子是不是太大了?计算下,比摩阻是不是考虑太小了?
四个D219 合流一根D600是不是太大了?
4、请问锅炉内部压损 你是怎么确定的?设备样本上有吗?是多少?
5、水泵是几用几备? 三用一备吗?设计说明中未说明,且设备表中也未说明?
6、曾经我的老师(泵与风机),对我曾选的泵一样提过异议,现大家谈谈,
我老师认为备用泵,应能满足1/2总流量要求?我一直有点疑惑,后一直未做类似工程,
所以至今不太确定,请大虾一起确定下。3Q!
7、刚看到你的流程图中,集水器开口均为下部,那么你的集分水器当然要不一样了,而你的设备表中,却是一样的???
大家指点!!!!
谢谢斑竹给我昨天加的分!我的第一次!
可不可以再加一次!我可是很认真的哦!
哈哈
回复
13楼
已经知道了
层高为4.5
回复
14楼
3Q
谢谢加分!
我会继续努力!与大家一起学习!
回复
15楼
传到网业上的图片太小,放大后仍看不清楚,建议上传cad制作的原文件*.dwg
回复
16楼
不懂。。。
回复
17楼
已经上传cad制作的原文件*.dwg,只不过压缩成*.rar的格式了
回复
18楼
谢谢大家支持!并希望能踊跃上传图纸!我会继续努力!与大家一起学习!
回复
19楼
先下了!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
20楼
感谢各位网友的热情参与。最近比较忙,没有时间详细看!
回复
21楼
我看了本套锅炉房设计图纸,平面图比较全,但设计深度不够:
1、剖面图太少,没有充分反映出锅炉房各个侧面的配管情况。
2、锅炉房工艺流程图没有详细交待锅炉本体的安全装置(安全阀的配置及安全管道的放散)、锅炉的给水、水位、压力、温度及排污系统。
3、图例中有安全阀,但平面与系统图中没有反映。
4、分、集水器应属压力容器,不论是指导施工或是制造都必须有设计详图或大样。
5、锅炉房内工艺管道最大的管径为DN600,设计图应该采用双线画法真实的表现管道在平面、以及所在空间的位置关系。
6、《锅炉房设计规范》GB5004-92“第13.4.1条:锅炉房的给水宜采用1根进水管。当中断给水造成停炉而引起生产上的重大损失时,应采用2根从室外环网的不同管段或不同水源分别接入的进水管。”
7、锅炉的排污总管偏小,一般一台锅炉的排污支管为DN50,从图中每台锅炉有6根排污支管,而3台锅炉的排污总管却仅为DN80,无法满足紧急状态下排污的功能。建议每台锅炉单独排污,同时当锅炉的排水温度较高时,应将水温将至40℃以下,再排入室外排水系统。
回复