锅炉房设备平面布置图
chaiyong
chaiyong Lv.2
2006年01月12日 16:42:14
只看楼主

图纸简介: 本工程介绍锅炉房设备平面布置图、锅炉房管道系统图、排水系统图、分汽缸配管图。包括锅炉的水、暖的全套图纸.href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4347&firName=%u4F9B%u70ED%u8BBE%u5907&secclass=4348&secName=%u9505%u7089&allCount=128" target="_blank">

图纸简介:

本工程介绍锅炉房设备平面布置图、锅炉房管道系统图、排水系统图、分汽缸配管图。包括锅炉的水、暖的全套图纸. href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4347&firName=%u4F9B%u70ED%u8BBE%u5907&secclass=4348&secName=%u9505%u7089&allCount=128" target="_blank"> 查看锅炉相关资料



附件名:200512231135342145266.zip

文件大小:490K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
ljb-1964-04
2006年03月23日 11:23:39
2楼
针对此图,我发表以下建议:
1,出渣机出力选大了,只要出力达到2t/h就够了。
2,设备表中给水泵备用一台,软水泵备用一台
3,图例不全面,图例的表示按规范尽量要统一,如调节阀,管线的区分用字母表示,缺闸阀(系统图中有)
4,10t/h锅炉应配有连续排污膨胀器
5,外网入锅炉房管线要加水表(流量计),且应有总切断阀
6,系统图中设备位号与设备一览表中不相符
7,软水箱缺液位计及排气管
8,Dg50改为DN50
9,水泵后面要加压力表
10,10t/h锅炉肯定有省煤器,系统图中的给水要进入省煤器,不是锅筒
11,分汽缸去除氧器的管线要加减压阀
12,系统图中缺锅炉连续排污
13,系统图中缺取样管
14,锅炉连续排污管没有φ45那么大
回复
haohao2000
2006年03月28日 17:15:34
3楼
好,谢谢仁兄的图纸和下面兄弟的评论,对我很有指导意义,谢谢了先
回复
tomtony1314
2006年11月21日 09:38:14
4楼
2楼,分析透彻,精辟,让敝人受益匪浅
回复
keilei
2007年03月10日 02:44:27
5楼
是有点问题,但多谢分享
回复
y62069351
2007年03月25日 07:40:02
6楼
-1964-04 认为 [引用] 2006-03-23 11:23:3 针对此图,我发表以下建议:
7,软水箱缺液位计及排气管...
回复
frankhuang20018
2007年03月25日 11:06:29
7楼
ljb-1964-04 认为 [引用] 2006-03-23 11:23:3 针对此图,我发表以下建议:
2007年03月25日 11:06:37
8楼
2007年03月25日 11:09:30
9楼
2007年03月25日 11:09:55
10楼
dqsygsj105840331
2009年07月30日 11:08:42
11楼
真心感谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料, :victory:
回复

相关推荐

APP内打开