采暖二次网求助 急 可以用焊接钢管代替无缝管吗?? 用什么弯头连主回水和副回水
yezi1497
yezi1497 Lv.2
2010年10月31日 21:15:32
只看楼主

我们在做小区内采暖二次网,设计是无缝钢管,从主干管分出来后,每栋楼前是一个同程式系统,并有一个阀门井 直埋问题是1 可以用焊接钢管代替无缝管吗?? 工作压力0.85MP问题2 我得用什么弯头连主回水和副回水,用90度的冲压弯头行不????还是得用机制的弯头,大弯??

我们在做小区内采暖二次网,设计是无缝钢管,从主干管分出来后,每栋楼前是一个同程式系统,并有一个阀门井 直埋

问题是1 可以用焊接钢管代替无缝管吗?? 工作压力0.85MP

问题2 我得用什么弯头连主回水和副回水,用90度的冲压弯头行不????还是得用机制的弯头,大弯??
免费打赏
wode0418
2010年11月10日 17:26:47
22楼
焊接钢管的能承受的压力好像是0.8-1.0mp之间吧
回复
cjq3343
2010年11月11日 10:05:59
23楼
可以更改,改的话必须得经过业主和监理的同意,焊接钢管和无缝钢管价格相差很大,使用寿命也差不少,我个人不建议更改设计,最好还是使用冲压弯头!
回复
datian611
2010年11月11日 14:15:00
24楼
感谢楼主分享 谢谢
回复
datian611
2010年11月11日 14:19:17
25楼
感谢楼主分享 谢谢
回复
z6328166
2010年11月11日 16:37:54
26楼
可以啊 先跟甲方说说
回复
jjs1949
2010年11月12日 15:36:19
27楼
真是学到很多知识,不错 呵呵
回复
binbin_luoshu
2010年11月12日 23:08:11
28楼
镀锌钢管还是能承受你所说的压力的,但要改的设计的话,还是先要通过设计和业主的认可。
回复
hsj0402
2010年11月13日 10:47:06
29楼
:) :victory: ......
回复
xlj1321
2010年11月13日 20:11:07
30楼
最好是用无缝的,如果受造价影响也可以选焊管,但要注意一定是螺旋焊管,直缝焊管会出很多问题的
回复
seancco
2010年11月15日 16:49:48
31楼
为了省钱你就用镀锌焊管,0。85MPA的压力它还是能够承受的,没有无缝管的抗压力大这是绝对的,现在基本上使用的都是冲压弯头。