采暖二次网求助 急 可以用焊接钢管代替无缝管吗?? 用什么弯头连主回水和副回水
yezi1497
yezi1497 Lv.2
2010年10月31日 21:15:32
只看楼主

我们在做小区内采暖二次网,设计是无缝钢管,从主干管分出来后,每栋楼前是一个同程式系统,并有一个阀门井 直埋问题是1 可以用焊接钢管代替无缝管吗?? 工作压力0.85MP问题2 我得用什么弯头连主回水和副回水,用90度的冲压弯头行不????还是得用机制的弯头,大弯??

我们在做小区内采暖二次网,设计是无缝钢管,从主干管分出来后,每栋楼前是一个同程式系统,并有一个阀门井 直埋

问题是1 可以用焊接钢管代替无缝管吗?? 工作压力0.85MP

问题2 我得用什么弯头连主回水和副回水,用90度的冲压弯头行不????还是得用机制的弯头,大弯??
免费打赏
nono_xx
2010年11月05日 09:32:01
12楼
:) :) :) :) :) :lol :lol :lol ding
回复
一朵花开了
2010年11月05日 13:25:50
13楼
可以的,没问题
回复
jesslee889
2010年11月05日 15:21:13
14楼
为什么要改,很省钱吗????????
回复
neochao
2010年11月08日 11:17:40
15楼
规范要求必须使用无缝管,弯头使用冲压弯头。
回复
wfxjwang
2010年11月09日 10:44:15
16楼
可以的,没问题;都是
规范允许的管材
回复
dapeng791014
2010年11月09日 16:31:19
17楼
焊接钢管的耐压性能不如无缝钢管,在这样的压力等级下使用无缝钢管较优
回复
dapeng791014
2010年11月09日 16:31:46
18楼
可以的,没问题;:lol
回复
dapeng791014
2010年11月09日 16:32:07
19楼
最终还是以规范为准阿
回复
dapeng791014
2010年11月09日 16:32:59
20楼
欢迎多发这样的帖子阿
回复
c031344
2010年11月10日 17:15:32
21楼
可以,但是需要征求业主和设计意见
回复