采暖二次网求助 急 可以用焊接钢管代替无缝管吗?? 用什么弯头连主回水和副回水
yezi1497
yezi1497 Lv.2
2010年10月31日 21:15:32
只看楼主

我们在做小区内采暖二次网,设计是无缝钢管,从主干管分出来后,每栋楼前是一个同程式系统,并有一个阀门井 直埋问题是1 可以用焊接钢管代替无缝管吗?? 工作压力0.85MP问题2 我得用什么弯头连主回水和副回水,用90度的冲压弯头行不????还是得用机制的弯头,大弯??

我们在做小区内采暖二次网,设计是无缝钢管,从主干管分出来后,每栋楼前是一个同程式系统,并有一个阀门井 直埋

问题是1 可以用焊接钢管代替无缝管吗?? 工作压力0.85MP

问题2 我得用什么弯头连主回水和副回水,用90度的冲压弯头行不????还是得用机制的弯头,大弯??
免费打赏
maoxinqing
2010年11月02日 16:16:32
2楼
问题1:可以,但是需要征求业主和设计意见,因为造价会有影响;
问题2:用冲压弯OK
回复
ysf1566
2010年11月02日 17:23:50
3楼
焊接钢管的耐压性能不如无缝钢管,在这样的压力等级下使用无缝钢管较优。
回复
zhanshuxing
2010年11月02日 18:22:41
4楼
:handshake 焊接钢管的耐压性能不如无缝钢管:handshake
回复
xyn123
2010年11月02日 20:05:40
5楼
0.85MPA 的压力焊接钢管可以满足使用压力。
回复
py928
2010年11月02日 20:56:25
6楼
焊接钢管可以满足要求,放心使用
回复
liuchengyongsx
2010年11月03日 16:53:37
7楼
从压力上考虑 焊接钢管还是能满足要求的 但是热力管道常规都是用无缝钢管或螺旋焊接钢管 这样安全性能高一点
回复
dongdongsan003
2010年11月04日 09:54:02
8楼
问题1:可以,但是需要征求业主和设计意见,因为造价会有影响;
问题2:用冲压弯OK
回复
rsywp
2010年11月04日 10:13:06
9楼
:victory: 可以的,没问题
回复
tjy200011
2010年11月04日 10:49:07
10楼
焊接钢管可以满足要求,放心使用,支持这样做法
回复
寒冬
2010年11月04日 14:23:04
11楼
如果你是施工单位,改的话必须得经过业主和监理的同意,焊接钢管和无缝钢管价格相差很大,使用寿命也差不少,我个人不建议更改设计,最好还是使用冲压弯头!